Bonsoir
J'ai fais un dépannage aujourd'hui : echange d'un inter diff 40A 30 mA type AC hors service.
Je n'avais q'un ID 63A 30mA type A dans mon camion. Pensez-vous que je peux le laisser comme ça ?
(même si ça me coute plus cher, ça m'évite de revenir)
L'inverse n'aurait pas été possible, mais dans ce sens là ç'est bon ?
merci de vos avis
A+

Re: QUI PEUT LE PLUS PEU LE MOINS ?

Posté : sam. 23 mai 2009 04:20
par Max78
Bonjour,

Si mes souvenirs sont bon, l'ID type A englobe les "fonctions" du AC, donc pas de problème de ce point de vue.
Le problème pourrait être l'intensité mais vu qu'en aval il y a disjoncteurs qui disjoncteront si l'intensité sur la ligne est supérieur à leur calibre, la section des fils sera suffisante.

A mon avis, il n'y a pas de problèmes pour laisser le nouveau matériel que vous avez installé.

A faire confirmer par un pro de l'installation domestique par sécurité quand même ;-)

Cordialement,
Max

Re: QUI PEUT LE PLUS PEU LE MOINS ?

Posté : sam. 23 mai 2009 08:07
par RFco
Hello,


Absolument aucun soucis.

D'ailleurs, si sur le tableau il n'y a qu'un seul différentiel, il doit être en 63A de type A.

De nombreux tableaux ont encore des diff 40A type AC, dès qu'ils grillent, je les remplace par des 63A type A (perso, j'en ai toujours 3 ou 4 dans le camion)


@+