Comande d'éclairage en 2 zones

Posté : mer. 30 avr. 2008 16:51
par poustoff
Bonjour,
Je souhaiterai être aidé pour réaliser un schéma pour la commande d'éclairage en deux zones piloté par une horloge (heure été/hiver).
il y aura 38 spot de 2x16W fonctionnant soit, tous en même temps ou séparément.
Merci de vos réponses.

Re: Comande d'éclairage en 2 zones

Posté : mer. 30 avr. 2008 16:58
par GAS
bonjour,
poustoff a écrit :il y aura 38 spot de 2x16W fonctionnant soit, tous en même temps ou séparément.
Pouvez-vous être plus précis lorsque vous dites "séparément"? :-)

Re: Comande d'éclairage en 2 zones

Posté : mer. 30 avr. 2008 17:14
par poustoff
de jour, les 38 spots fonctionneront ensembles et de nuit seulement 19.

Re: Comande d'éclairage en 2 zones

Posté : mer. 30 avr. 2008 17:45
par GAS
re
La solution que je vous propose nécessite l'emploi d'une horloge à deux contacts, un fermé et un ouvert + 3 contacteurs ou relais.
Après avoir réparti vos deux zones sous deux circuits (protégés), raccorder chacun d'eux sur 1 contacteur ou relais pour constituer la commande "jour". Ponter ensuite l'alimentation de l'un d'eux sur un 3 ème relais ou contacteur pour constituer la commande "nuit"
Alimenter votre horloge et son contact commun par un circuit indépendant protégé
Utiliser le premier contact "sortie" de l'horloge pour l'alimentation des bobines des 2 contacteurs ou relais "jour", et le deuxième pour celle du contacteur ou relais de la zone nuit.
Pensez à adapter le calibre des protections à celle des contacteurs et des circuits.
J'espère que mon explication n'est pas trop confuse. :lol: :lol:

Re: Comande d'éclairage en 2 zones

Posté : mer. 30 avr. 2008 18:23
par poustoff
Re,

Je vous remercie pour vos explications.
Ça m'a l'air clair, je vais juste essayer de le traduire en réalisant un schéma filaire avec les éléments de chez legrand...
Encore merci.
Cordialement,

Poustoff