GTL goulotte?

Message par benoit51 »

Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et dans le domaine de l'electricité.
Je souhaiterais savoir si les goulottes du GTL sont forcément droite? Car pour ma maison j'ai un sous-basse plus large de 20 cm sur une hauteur de 60 je voulais savoir si on pouvait faire des coude avec la partie de la goulotte en dessous du tableau électrique.Si la réponse est non, peut-on mettre le GTL sur du placo avec isolant derrière (laine de verre)?
Je vous remercie d'avance pour vos réponse qui me seront précieuse pour finir ma maison avant décembre.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL goulotte?

Message par RFco »

Hello,


Ce simple extrait de la norme devrait répondre à vos questions :



771.558.2.4 Réalisation
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC,
maçonnerie, etc.).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue
mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des
parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée.
La GTL a des dimensions intérieures minimales suivantes :
- largeur = 600 mm ;
- profondeur = 200 mm ;
- hauteur = toute la hauteur du sol au plafond.
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à
450 mm et la profondeur à 150 mm.
Les dimensions de cette GTL doivent être respectées sur toute la hauteur.
La GTL peut être en saillie, encastrée ou semi-encastrée.



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...