Page 1 sur 2

branchement d'un condensateur

Posté : mer. 6 mai 2009 23:24
par roland91
Bonjour,
je vien de récuperer un aspirateur à copeaux qui était bizarement branché, un cable branché sur une prise électrique 200 v et un autre branché sur ue scie à ruban Kity;
Si j'ai bien compris en cherchant sur internet pour le faire fonctionner seul il faut rajouter un condensateur, mais là gros problème, comment le brancher ???
C'est un moteur 220/380 v, 50 hz, 0,75 kw.

J'aimerai bien joindre une photo du branchement sur le moteur mais je ne trouve pas comment faire, si vous pouviez m'indiquer cela m'arangerai.

Cordialement

Re: branchement d'un condensateur

Posté : jeu. 7 mai 2009 07:55
par VE Pp
Bonjour,

Pour le raccordement de votre moteur il nous faut plus d'informations. Si votre moteur est équipé de deux câbles, il est possible qu'un câbles est dédié à l'alimentation et l'autre à la mise en service du moteur lorsque la scie à ruban est mise en service.

Pour charger une image dans le forum, toutes les indications sont ici : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941

Re: branchement d'un condensateur

Posté : jeu. 7 mai 2009 17:15
par roland91
Deuxième tentative
Image
Image

Re: branchement d'un condensateur

Posté : jeu. 7 mai 2009 20:06
par Labobine
Bonsoir,
Evidemmment votre branchement ne peut être que bizarre mais d'une sécurité que je qualifierai de très très douteuse.
En effet pour pouvoir utiliser le même disjoncteur de protection (qui est calibré pour l'intensité en 380v) les trois autres fis de sorties ont été rajoutés et rebranchés à l'entrée du disjoncteur pour le couplage triangle, ce qui signifie que vous avez en permanence la présence en continu du secteur dans le moteur.
Cela va de soi que je ne peut pas tolérer pour des raisons de sécurité un tel montage.
Le secteur est donc branché en haut aux 2 bornes extrêmes et le condensateur d'une valeur de42µF à la borne centrale et une ou l'aure borne extrême pour le sens de rotation, mais comme votre moteur est un tri le résultat risque de ne pas être à la hauteur souhaitée.

Re: branchement d'un condensateur

Posté : sam. 9 mai 2009 11:51
par roland91
Bonjour,
après lecture de votre reponse je me pose plusieurs questions:
que faire pour le rendre securitaire ?
est-ce bien un condensateur permanent qu'il faut ?
et enfin un condensateur reste-il dangeureux une fois debranche de la prise de courrant ? et si oui combien de temps ?

Cordialement.

Re: branchement d'un condensateur

Posté : dim. 10 mai 2009 15:23
par Labobine
Bonjour,
Afin d'avoir une meillleure sécurité c'est de mettre un interrupreur bipolaire sur la ligne, tout en laissant le disjoncteur du moteur tout le temps en fonction, le résultat est que :
- vous n'avez rien à trafiquer au moteur (à part d'ajouter le condensateur)
- le moteur est toujours protégé
- la sécurité au maximun, puisque la coupure sera en amont, donc pas de courant dans le moteur à l'arrêt.

Re: branchement d'un condensateur

Posté : lun. 11 mai 2009 07:48
par roland91
Bonjour,

c'est bien d'un condensateur permanent que l'on parle ???

Et un condensateur reste t'il dangeureux une fois débranché du secteur ???

Et puis merci à M. Labobine de m'avoir consacré du temps.

Cordialement

Re: branchement d'un condensateur

Posté : lun. 11 mai 2009 09:08
par Labobine
Bonjour,
C'est bien un condensateur permanent. N'importe quel condensateur du moment qu'il est déchargé n'est pas du tout dangereux.

Re: branchement d'un condensateur

Posté : mar. 12 mai 2009 01:40
par Max78
Bonjour,

Comme le dit si bien Labobine:
N'importe quel condensateur du moment qu'il est déchargé n'est pas du tout dangereux.
Ceci dit, faites bien attention à ce qu'il soit déchargé ...
En général, si il y a une résistance dans laquelle il peut évacuer le courant qu'il contient, au bout de 10 secondes c'est bon.

Faites bien attention à çà, je me souviens avoir pris une chataigne un jour en démontant un variateur de vitesse pour remplacer des thyristors alors qu'il n'était plus sous tension :(

Ps: Je me suis permis d'effacer votre message loupé avec les liens pour les images ;-)

Cordialement,
Max

Re: branchement d'un condensateur

Posté : mer. 20 mai 2009 14:07
par roland91
Bonjour,

Je vien enfin d'instaler le condensateur, mais élas au bout d'environ 30 secondes le disjoncteur thermique du moteur saute.
j'envisage de le suprimer et de metre un interrupteur bipolaire à la place (comme indiqué plus haut),mais pour cela faut'il que je connecte les 3 fils du haut avec les 3 du bas ?

Merci

Cordialement