Page 1 sur 1

Protection enrouleurs de cables

Posté : mar. 29 avr. 2008 09:50
par benjamin
Bonjour,

Afin d'éviter les phénomènes d'échauffement concernant les enrouleurs il parait qu'il existe des protections contre les surchauffes.

Est-ce que c'est efficace ? et que ça permet réellement d'éviter de dérouler la totalité du cable pour éviter la surchauffe ? comment reconnait-on un enrouleur équipé de ce système ?

Merci d'avance !!

Re: Protection enrouleurs de cables

Posté : mar. 29 avr. 2008 11:34
par GAS
Bonjour,
Personnellement je ne connais pas ces dispositifs, en revanche il faut savoir qu'un enrouleur (suivant sa capacité enroulée),
- occasionne une chute de tension non négligeable pouvant entraîner une augmentation de l'intensité véhiculée et donc l'échauffement du câble,
- se comporte également comme une self.
Ceci dit peut-être d'autres personnes connaissent ce dispositif... :oops:

Re: Protection enrouleurs de cables

Posté : mar. 29 avr. 2008 19:57
par Max78
Bonsoir,

Je ne connais pas non plus de dispositif tels que vous le decrivez :shock:
Mis à part la "couronne" je vois pas :(

Cordialement,
Max

Re: Protection enrouleurs de cables

Posté : mar. 29 avr. 2008 20:21
par pinss67
Bonsoir,

Je pense que vous parlez des petits fusibles présents sur certains enrouleurs
Même si votre enrouleur comporte un fusible, il n'évitera pas l'échauffement du câble dû à l'effet self, il va seulement le protégé en cas extrême ;-)

Re: Protection enrouleurs de cables

Posté : mar. 29 avr. 2008 20:37
par benjamin
A mon avis il s'agit de ces fusible... l'electricien que j'ai vu m'a dit qu'il n'y avait pas de risque, en cas de surchauffe ça coupe...

donc ces fusibles ne sont pas une garantie suffisante ?

(le problème est le suivant : 1 - l'electricien laisse l'enrouleur enroulé avec le risque de surchauffe mais avec ces fusibles il est "protegé" 2 - on déroule le cable mais on se retrouve avec un autre risque : celui d'avoir 50 m de fil qui se promene et d'avoir une chute.... pas évident de faire le choix et de choisir un risque plutot qu'un autre...

Re: Protection enrouleurs de cables

Posté : mar. 29 avr. 2008 23:39
par Max78
Bonsoir,

Il y a une solution pour eviter ce genre de desagrement .. Se faire soit même son enrouleur avec une section de câble suffisante pour limiter la chute de tension et l'effet self si celui-ci reste enroulé.
Après, c'ets sur, ca revient certainement plus cher mais au moins, vous n'êtes plus embetter :-D

Cordialement,
Max

Re: Protection enrouleurs de cables

Posté : mer. 30 avr. 2008 09:11
par GAS
bonjour,
benjamin a écrit :1 - l'electricien laisse l'enrouleur enroulé avec le risque de surchauffe mais avec ces fusibles il est "protegé" 2 - on déroule le cable mais on se retrouve avec un autre risque : celui d'avoir 50 m de fil qui se promene et d'avoir une chute.... pas évident de faire le choix et de choisir un risque plutot qu'un autre...
Attention benjamen, que votre enrouleur soit dévidé ou pas, la longueur du câble reste toujours la même et cela ne règle en rien le problème de la chute de tension. ;-)