Bonjour
Dans ce type d'établissement, il y a des clients et des salariés. Il y a la cuisine et une petite salle pour les clients 30 m2. Je dois refaire l'installation électrique dans la petite salle. Faut-il mettre des BAES dans la petite salle et la cuisine ?. Est-ce qu'il faut mettre une alarme incendie ?.
Merci de vos conseils.
pyc44
sécurité dans une sandwicherie
Re: sécurité dans une sandwicherie
Bonjour,
Il faut un appareil d'éclairage de sécurité dans la salle au dessus de la porte communiquant avec l'extérieur raccordé à un dispositif de mise au repos par télécommande.
D'évidence la cuisine n'est pas une grande cuisine telle que définie par la NFC 15-201. Pour les locaux autres que la salle, la règle à respecter est la suivante : soit le local communique directement avec l'extérieur, soit avec un local ou une circulation munie d'un appareil d'éclairage de sécurité. Dans ces cas seulement il n'y a pas nécessité d'équiper le local d'un appareil d'éclairage de sécurité.
Cordialement.
Il faut un appareil d'éclairage de sécurité dans la salle au dessus de la porte communiquant avec l'extérieur raccordé à un dispositif de mise au repos par télécommande.
D'évidence la cuisine n'est pas une grande cuisine telle que définie par la NFC 15-201. Pour les locaux autres que la salle, la règle à respecter est la suivante : soit le local communique directement avec l'extérieur, soit avec un local ou une circulation munie d'un appareil d'éclairage de sécurité. Dans ces cas seulement il n'y a pas nécessité d'équiper le local d'un appareil d'éclairage de sécurité.
Cordialement.
- inspecteur
- Assidu
- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: sécurité dans une sandwicherie
Bonjour
pour l'alarme incendie en 5 ème catégorie non et si il en ai mis une il faut de type 4 très simple voir cela par exemple http://produits-btp.batiproduits.com/Le ... #icone_doc et un petit lien trés utile http://www.sitesecurite.com/frames.asp a consulter sans modération

pour l'alarme incendie en 5 ème catégorie non et si il en ai mis une il faut de type 4 très simple voir cela par exemple http://produits-btp.batiproduits.com/Le ... #icone_doc et un petit lien trés utile http://www.sitesecurite.com/frames.asp a consulter sans modération

Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Re: sécurité dans une sandwicherie
Merci beaucoup pour vos réponses rapides
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités