Page 1 sur 2

Installation GTL et Panneau de CTRL en maison bois

Posté : mer. 29 avr. 2009 08:49
par Laboissiere
Bonjour,

Je me pose une question concernant l'emplacement de la GTL et la nature du mur supportant le panneau de contrôle dans une maison bois. Les murs étant en bois et placo pour les cloisons, doit-on créer un mur en "dur" type briques creuses en fond de GTL pour y fixer le tableau ou bien une GTL en placo (ou Fermacel) avec fond idem est-elle suffisante ?

Merci de votre aide !

Re: Installation GTL et Panneau de CTRL en maison bois

Posté : mer. 29 avr. 2009 19:04
par RFco
Hello,


771.558.2.4 Réalisation
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC,
maçonnerie, etc.).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue
mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des
parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée.
La GTL a des dimensions intérieures minimales suivantes :
- largeur = 600 mm ;
- profondeur = 200 mm ;
- hauteur = toute la hauteur du sol au plafond.
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à
450 mm et la profondeur à 150 mm.
Les dimensions de cette GTL doivent être respectées sur toute la hauteur.
La GTL peut être en saillie, encastrée ou semi-encastrée.


Ceci devrait répondre à votre question


@+

Re: Installation GTL et Panneau de CTRL en maison bois

Posté : jeu. 30 avr. 2009 09:25
par Laboissiere
Merci RFco ! Clair net et préçis, le consuel me fait déjà moins peur.... :-)

Re: Installation GTL et Panneau de CTRL en maison bois

Posté : jeu. 30 avr. 2009 13:41
par RFco
Laboissiere a écrit :Merci RFco ! Clair net et préçis, le consuel me fait déjà moins peur.... :-)

Pour une fois qu'un document issu de la norme est clair, vous m'en voyez ravi...


@+

Re: Installation GTL et Panneau de CTRL en maison bois

Posté : mar. 19 mai 2009 07:59
par Laboissiere
Bonjour,

J'ai une question complémentaire concernant la GTL : Y a t'il une distance mini à respecter entre la GTL et une conduite d'eau ou une évacuation ?
Clairement peut-on faire passer une descente de salle de bain ou le tuyau d'arrivée d'eau le long d'une GTL (à l'extérieur tout de même !) ?

La norme aurait-elle prévue une sorte de "garde à l'eau" comme il existe une "garde au feu" pour les conduits de cheminée ?

Merci d'avance.

Re: Installation GTL et Panneau de CTRL en maison bois

Posté : mar. 19 mai 2009 13:08
par RFco
Hello,

tout dépend de la taille de la GTL déjà matérialisée...


@+

Re: Installation GTL et Panneau de CTRL en maison bois

Posté : mar. 19 mai 2009 20:43
par Laboissiere
Bonsoir RFCO,

Désolé mais je ne comprends pas le sens de votre réponse. La GTL sera un peu plus grande que la norme (650 * 220), et la descente de la salle d'eau devrait (si possible car plus simple) longer l'un des coté, de haut en bas. Est-ce conforme ?

Merci.

Re: Installation GTL et Panneau de CTRL en maison bois

Posté : mar. 19 mai 2009 20:50
par RFco
De ce que j'ai compris de votre réponse, ce serait bon, mais je préfère que vous me fassiez un schéma.

En effet, des fois tout est regroupé sur 25/30 cm de large, on peut donc considérer que l'espace GTL de 60cm s'étend ou à gauche ou à droite...


@+

Re: Installation GTL et Panneau de CTRL en maison bois

Posté : mar. 19 mai 2009 21:11
par foiegras34
Effectivement c'est clair et je compte faire appal à RfO pour réaliser la mienne. Toutefois je vois profondeur 200mm, et les GTL de chez Legrand par ex font 65mm de profondeur (la goulotte bien sur)donc ma question est ces 200mm de prof c est avec l'epaisseur du tableau ou non?

Re: Installation GTL et Panneau de CTRL en maison bois

Posté : mar. 19 mai 2009 21:28
par RFco
les 200mm c'est la profondeur mini (et virtuelle), qui tout comme les 600mm de large n'a pas besoin d'être remplie réellement, mais ne doit par contre pas être occupée par autre chose que quoi que ce soit qui n'ai rapport avec quelquechose d'électrique...


@+