Bonjour à tous
Un ami a mesuré ma terre avec un mesureur de terre à piquets : 16 ohms
Je viens d'acquérir un mesureur de boucle de terre SEFRAM MW9320, et je
trouve environ le double : 36.5 ohms.
C'est une valeur par exces. Que pensez-vous de cette dernière mesure ?
Cela vous parait-il plausible ?
Merci d'avance
MESURE DE TERRE PAR BOUCLE
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: MESURE DE TERRE PAR BOUCLE
Hello,
L'un des deux appareils necessiterait un passage au ban... une telle différence n'est pas normale
@+
L'un des deux appareils necessiterait un passage au ban... une telle différence n'est pas normale
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: MESURE DE TERRE PAR BOUCLE
en effet la valeur de boucle inclus la valeur de terre la différence venant de la résistance de la boucle qui est quasiment nulle !
Re: MESURE DE TERRE PAR BOUCLE
Bonsoir à tous,
C'est un phénoméne tout à fait normal
J'ai une approche qui est un peu différente de votre raisonnement.
Un systéme à deux piquets donne une impédance sur une dizaine de mêtres et une valeur relative sur la nature des
sols qui est parfois trés différente selon l'endroit ou la mesure est éffectuée et parfois cela se joue sur quelques mêtres.
Une impédance de boucle, c'est une autre mesure.
Dans un poste HTA/BTA, (je précise en distribution) le neutre est relié directement à la terre, j'en ai dejà
écrit quelques mots sur le sujet). Quand vous mesurez l'impédance de boucle c'est, pour être concret c'est la résistance qui éxiste entre le neutre du transfo relié à la terre et votre piquet ou circuit de terre. En conclusion la mesure se fait sur une distance beaucoup plus grande et, est fonction de la nature du terrain.
elle est forcément différente. et fonction de celui ci.
Ces appareils doivent être vérifié une fois par an, car la protection des biens et des personnes passe par ce
circuit.
Bonne soirée
C'est un phénoméne tout à fait normal
J'ai une approche qui est un peu différente de votre raisonnement.
Un systéme à deux piquets donne une impédance sur une dizaine de mêtres et une valeur relative sur la nature des
sols qui est parfois trés différente selon l'endroit ou la mesure est éffectuée et parfois cela se joue sur quelques mêtres.
Une impédance de boucle, c'est une autre mesure.
Dans un poste HTA/BTA, (je précise en distribution) le neutre est relié directement à la terre, j'en ai dejà
écrit quelques mots sur le sujet). Quand vous mesurez l'impédance de boucle c'est, pour être concret c'est la résistance qui éxiste entre le neutre du transfo relié à la terre et votre piquet ou circuit de terre. En conclusion la mesure se fait sur une distance beaucoup plus grande et, est fonction de la nature du terrain.
elle est forcément différente. et fonction de celui ci.
Ces appareils doivent être vérifié une fois par an, car la protection des biens et des personnes passe par ce
circuit.
Bonne soirée
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1614
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: MESURE DE TERRE PAR BOUCLE
Bonsoir,
En effet une mesure réalisée avec un télluromètre peut parfois varier en déplaçant les piquets, c'est suivant la nature du terrain. Il est souhaitable de faire plusieurs mesures et de réaliser une moyenne.
En effet une mesure réalisée avec un télluromètre peut parfois varier en déplaçant les piquets, c'est suivant la nature du terrain. Il est souhaitable de faire plusieurs mesures et de réaliser une moyenne.
Re: MESURE DE TERRE PAR BOUCLE
Bonjour à tous,
A VEPP, Je vous remercie d'avoir donné le nom exact de l'appareil , J'ai eu un trou de mémoire au moment de la rédaction du message.
Bonne journée.
A VEPP, Je vous remercie d'avoir donné le nom exact de l'appareil , J'ai eu un trou de mémoire au moment de la rédaction du message.
Bonne journée.