concernant le couplage de deux alternateur
la syncronisation de deux alternatuer a été fait avec succé puissance de chaque alternateur 1mega watt
les deux alternateur en marche parallele
alt1 p=250watt
alt2 p=150watt facteur de puissace=0.7
est ce que il ya un dangé on cas de la marche continu
syncronisation des alternateur
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: syncronisation des alternateur
Bonjour,
Pouvez-vous donner plus de détails, votre message n'est pas très clair.
Pouvez-vous donner plus de détails, votre message n'est pas très clair.
Re: syncronisation des alternateur
Bonjour,
vu la puissance nominale des alternateurs ( en mega watts ) et les puissances debités lorsqu'ils sont couplés , je me pose une question.
Ne vous trompez vous pas d'unitées?
Sinon le but étant d'égaliser les puissances fournies par les deux machines synchrones en agissant sur la vitesse ( + pou - n ) .
Vous augmentez la vitesse de l'alt 2 et diminuez n alt1 jusqu'à ce que p1 =p2
parrallellement vous controlez la puissance reactive ( q) , cos phi metre ( si le cos phi tend vers negatif vous corrigez avec la regulation de tension (iexcitation ) .
cordialement.
vu la puissance nominale des alternateurs ( en mega watts ) et les puissances debités lorsqu'ils sont couplés , je me pose une question.
Ne vous trompez vous pas d'unitées?
Sinon le but étant d'égaliser les puissances fournies par les deux machines synchrones en agissant sur la vitesse ( + pou - n ) .
Vous augmentez la vitesse de l'alt 2 et diminuez n alt1 jusqu'à ce que p1 =p2
parrallellement vous controlez la puissance reactive ( q) , cos phi metre ( si le cos phi tend vers negatif vous corrigez avec la regulation de tension (iexcitation ) .
cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

