du moins j'ai un transfo de 36 Kv, 2500 Kva
Triphasés, isolés et refroidis dans l'huile, ONAN, 50Hz, pour une température ambiante maxi de 40°C. Installation à l'intérieur ou à l'exterieur, transformateurs hermétiques, à remplissage total. Conformes à la recommandation CEI 76, ainsi qu'aux normes nationales UTE C52.100 - C52112.1, HN 52-S-20. Tension assignée primaire : 36000 Volts. 3 prises de réglage : 0 +/- 2.5%, ajustable par commutateur manoeuvrable hors tension.
je souhaiterais avoir des conseils voir même un schéma d'installation qui va du transformateur à l'utilisation qui sera de 230/400V
Merci d'avance
du moins j'ai un transfo de 36 Kv, 2500 Kva
Triphasés, isolés et refroidis dans l'huile, ONAN, 50Hz, pour une température ambiante maxi de 40°C. Installation à l'intérieur ou à l'exterieur, transformateurs hermétiques, à remplissage total. Conformes à la recommandation CEI 76, ainsi qu'aux normes nationales UTE C52.100 - C52112.1, HN 52-S-20. Tension assignée primaire : 36000 Volts. 3 prises de réglage : 0 +/- 2.5%, ajustable par commutateur manoeuvrable hors tension.
je souhaiterais avoir des conseils voir même un schéma d'installation qui va du transformateur à l'utilisation qui sera de 230/400V
Merci d'avance
Modifié en dernier par arist le jeu. 16 avr. 2009 10:14, modifié 1 fois.
- inspecteur
- Assidu
- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Transformateur
bonjour
il faudrait plus d'info car la c'est très vaste régime du neutre type et caractéristique du transfo etc.....
il faudrait plus d'info car la c'est très vaste régime du neutre type et caractéristique du transfo etc.....
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur
Bonjour
Le transfo est-il installé? Le Poste HTA est-il existant? Qu' entendez-vous par' "tout le matériel" ?
A+
...et nous préciser, par exemple, où commence et où finit votre problème!inspecteur a écrit :
il faudrait plus d'info car la c'est très vaste régime du neutre type et caractéristique du transfo etc.....
Le transfo est-il installé? Le Poste HTA est-il existant? Qu' entendez-vous par' "tout le matériel" ?
A+
Re: Transformateur
Bonjour et merci déjà,
du moins j'ai un transfo de 36 Kv, 2500 Kva
Triphasés, isolés et refroidis dans l'huile, ONAN, 50Hz, pour une température ambiante maxi de 40°C. Installation à l'intérieur ou à l'exterieur, transformateurs hermétiques, à remplissage total. Conformes à la recommandation CEI 76, ainsi qu'aux normes nationales UTE C52.100 - C52112.1, HN 52-S-20. Tension assignée primaire : 36000 Volts. 3 prises de réglage : 0 +/- 2.5%, ajustable par commutateur manoeuvrable hors tension.
je souhaiterais avoir des conseils voir même un schéma d'installation qui va du transformateur à l'utilisation qui sera de 230/400V
Merci d'avance
du moins j'ai un transfo de 36 Kv, 2500 Kva
Triphasés, isolés et refroidis dans l'huile, ONAN, 50Hz, pour une température ambiante maxi de 40°C. Installation à l'intérieur ou à l'exterieur, transformateurs hermétiques, à remplissage total. Conformes à la recommandation CEI 76, ainsi qu'aux normes nationales UTE C52.100 - C52112.1, HN 52-S-20. Tension assignée primaire : 36000 Volts. 3 prises de réglage : 0 +/- 2.5%, ajustable par commutateur manoeuvrable hors tension.
je souhaiterais avoir des conseils voir même un schéma d'installation qui va du transformateur à l'utilisation qui sera de 230/400V
Merci d'avance
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur
Bonjour,
C'est un bon début, mais il en manque un peu...
Les caractéristiques font penser à un appareil "standard". Corrigez si je me trompe:
Ucc 7,5%, tension à vide 410V In 3520A Icc max tri 46939 A, Dyn11
Sauf si la continuité d'exploitation est impérative, il est vivement conseillé de choisir le schéma TNC. Vous avez 3 phases et un neutre, il vous faut un disjoncteur "ACB" 4000A tripolaire, avec un pouvoir de coupure de 45 kA Icc3 mini (sauf à faire le calcul complet de l'Icc, ce qui vous amènera probablement à moins de 40kA. Mais un appareil de ce calibre passera sans problème, ce sera important plutôt pour les départs).
Si vous n'êtes pas familier de ce genre d'installation, je vous conseille fortement de vous adresser à un BE pour faire le calcul du réseau aval. Il est impératif d'utiliser un logiciel de calcul des câbles et protection.
Vous aurez besoin d'un TGBT : Avec ces intensités et cet Icc, c'est le point crucial de votre installation, ne lésinez pas et faites-le faire par un constructeur ou au minimum un tableautier spécialisé. J'en ai vu personnellement un certain nombre partir en fumée, et il faut se dire que c'est l'élément le plus long à remplacer en cas de pépin. De préférence, choisissez-le avec des compartiments cloisonnés, des jeux de barres protégés. Le "must", c'est le tableau "Indice de service 233" qui permet les opérations de vérification, maintenance et même modification des départs sans couper les autres, dans le respect des normes et en toute sécurité...Plus cher à l'achat, vite amorti en exploitation!
En sortie de transfo, les schéma est très basique : 4 fils, 400v entre phases, 230 entre phases et neutre.... Mais attention, la C15-100 limitant à 4 le nombre de câbles en //, vous devrez probablement utiliser des gaines préfabriquées. Les fabricants se chargent de les déterminer, et les bonnes marques sont très simples à monter.
Prévoyez en amont du DG un départ pour les auxiliaires du poste. Votre transfo a obligatoirement un "relais multifonctions" qui donne au minimum :
Surpression : déclenchement HT
Détection de gaz : déclenchement HT, ou s'il y a du personnel compétent sur place, alarme (attention, délai de réaction 1/4 heure...)
Température 2 è seuil déclenchement BT
température 1er seuil alarme (même remarque, délai un peu plus long à adapter selon circonstances)
Voilà un début...
C'est un bon début, mais il en manque un peu...
Les caractéristiques font penser à un appareil "standard". Corrigez si je me trompe:
Ucc 7,5%, tension à vide 410V In 3520A Icc max tri 46939 A, Dyn11
Sauf si la continuité d'exploitation est impérative, il est vivement conseillé de choisir le schéma TNC. Vous avez 3 phases et un neutre, il vous faut un disjoncteur "ACB" 4000A tripolaire, avec un pouvoir de coupure de 45 kA Icc3 mini (sauf à faire le calcul complet de l'Icc, ce qui vous amènera probablement à moins de 40kA. Mais un appareil de ce calibre passera sans problème, ce sera important plutôt pour les départs).
Si vous n'êtes pas familier de ce genre d'installation, je vous conseille fortement de vous adresser à un BE pour faire le calcul du réseau aval. Il est impératif d'utiliser un logiciel de calcul des câbles et protection.
Vous aurez besoin d'un TGBT : Avec ces intensités et cet Icc, c'est le point crucial de votre installation, ne lésinez pas et faites-le faire par un constructeur ou au minimum un tableautier spécialisé. J'en ai vu personnellement un certain nombre partir en fumée, et il faut se dire que c'est l'élément le plus long à remplacer en cas de pépin. De préférence, choisissez-le avec des compartiments cloisonnés, des jeux de barres protégés. Le "must", c'est le tableau "Indice de service 233" qui permet les opérations de vérification, maintenance et même modification des départs sans couper les autres, dans le respect des normes et en toute sécurité...Plus cher à l'achat, vite amorti en exploitation!
En sortie de transfo, les schéma est très basique : 4 fils, 400v entre phases, 230 entre phases et neutre.... Mais attention, la C15-100 limitant à 4 le nombre de câbles en //, vous devrez probablement utiliser des gaines préfabriquées. Les fabricants se chargent de les déterminer, et les bonnes marques sont très simples à monter.
Prévoyez en amont du DG un départ pour les auxiliaires du poste. Votre transfo a obligatoirement un "relais multifonctions" qui donne au minimum :
Surpression : déclenchement HT
Détection de gaz : déclenchement HT, ou s'il y a du personnel compétent sur place, alarme (attention, délai de réaction 1/4 heure...)
Température 2 è seuil déclenchement BT
température 1er seuil alarme (même remarque, délai un peu plus long à adapter selon circonstances)
Voilà un début...
Re: Transformateur
Merci beaucoup Candela, ta reponse solutionne quelque part mes attentes; mais pourras-tu d'avantage me faciliter la tache en me faissant un esquis de schéma de montage. Je sais que c'est trop demander mais fais le pour moi dan la mesure du possible.
Re: Transformateur
Bonjour,
Ah oui, relais multifonctions aussi appeler DGPT2: Detétection Gaz, Pression, Température 2 seuils.
Cordialement,
Max
Ah oui, relais multifonctions aussi appeler DGPT2: Detétection Gaz, Pression, Température 2 seuils.
Cordialement,
Max
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur
Bonjour
Bien conçu, il a joui d'un quasi-monopole en France pendant une trentaine d'année, c'est comme "Frigidaire"!
Il existe actuellement un concurrent, le DMCR (IDEF systèmes) qui a repris l'idée et amélioré les petits défauts, par exemple :
Boitier entièrement transparent, donc niveau visible à 360° (il fallait souvent pivoter le relais une fois le transfo installé, ce que peu de clients se risquent à faire...)
Blindage électromagnétique intégré (élimine le risque de faux défaut lors de la mise sous tension de gros transfos )
Boitier anti-UV convenant mieux en cas de montage extérieur
remplacement très simple des Reed
On oublie souvent que ces appareils ont une 5è fonction : le Thermomètre.
Cordialement
C'est volontairement que j'ai utilisé le terme (officiel) "multifonction". Le DGPT2 est un modèle déposé de la société AUTOMATION 2000, créé dans les années 70 il me semble pour équiper les transfos hermétiques .Max78 a écrit : Ah oui, relais multifonctions aussi appeler DGPT2: Detétection Gaz, Pression, Température 2 seuils.
Max
Bien conçu, il a joui d'un quasi-monopole en France pendant une trentaine d'année, c'est comme "Frigidaire"!
Il existe actuellement un concurrent, le DMCR (IDEF systèmes) qui a repris l'idée et amélioré les petits défauts, par exemple :
Boitier entièrement transparent, donc niveau visible à 360° (il fallait souvent pivoter le relais une fois le transfo installé, ce que peu de clients se risquent à faire...)
Blindage électromagnétique intégré (élimine le risque de faux défaut lors de la mise sous tension de gros transfos )
Boitier anti-UV convenant mieux en cas de montage extérieur
remplacement très simple des Reed
On oublie souvent que ces appareils ont une 5è fonction : le Thermomètre.
Cordialement
Re: Transformateur
Bonjour,
Merci Candela pour ce complément d'informations
Cordialement,
Max
Merci Candela pour ce complément d'informations
Cordialement,
Max
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur
Bonjour,
Désolé, je n'ai pas de logiciel pour ce genre de schéma!
A+
C'est vraiment basique comme schéma....arist a écrit :Merci beaucoup Candela, ta reponse solutionne quelque part mes attentes; mais pourras-tu d'avantage me faciliter la tache en me faissant un esquis de schéma de montage. Je sais que c'est trop demander mais fais le pour moi dan la mesure du possible.
Désolé, je n'ai pas de logiciel pour ce genre de schéma!
A+