puissance installe
Posté : dim. 27 avr. 2008 19:05
par mrm
bonjour
je voulais savoir comment on peut savoir la puissance installe dans un apartement ?
c'est par rapport à aperage par exp. : 10/30 - 45 - 60 - 90 ?????
Re: puissance installe
Posté : dim. 27 avr. 2008 19:55
par hrv51
Bonjour,
Moi je prend une moyenne je dit bien une moyenne :
Local annexe 3KVA
1 à 2 pieces ou surface inferieur à 35m² 6KVA
3 à 5 pieces surface entre 35 et100 m² 9KVA
Superieur 12KVA
Ensuite les 15-45 ou 30-60 sont les amperes
Ex: pour 9KVA de puissance active I=9000/230 environ 40A
Re: puissance installe
Posté : dim. 27 avr. 2008 20:27
par Gas man
Ça dépend aussi beaucoup si tu as un chauffage électrique ou pas.

Re: puissance installe
Posté : dim. 27 avr. 2008 21:42
par Max78
Bonsoir,
Pour la connaitre, il y a un moyen mais un peu fastidieux c'est faire le tour de votre appartement/maison et relever et additionner toutes les puissances relevées sur tous les appareils electriques
Cordialement,
Max
Re: puissance installe
Posté : dim. 27 avr. 2008 22:58
par mrm
merci de vos reponse
Re: puissance installe
Posté : lun. 28 avr. 2008 19:29
par Gas man
Max78 a écrit :Bonsoir,
Pour la connaitre, il y a un moyen mais un peu fastidieux c'est faire le tour de votre appartement/maison et relever et additionner toutes les puissances relevées sur tous les appareils electriques
Cordialement,
Max
Oui, enfin généralement on fait pas tout fonctionner en même temps sinon il faudrait souscrire un abonnement assez conséquent!

Re: puissance installe
Posté : lun. 28 avr. 2008 19:43
par Max78
Bonsoir,
Gas man a écrit :Max78 a écrit :Bonsoir,
Pour la connaitre, il y a un moyen mais un peu fastidieux c'est faire le tour de votre appartement/maison et relever et additionner toutes les puissances relevées sur tous les appareils electriques
Cordialement,
Max
Oui, enfin généralement on fait pas tout fonctionner en même temps sinon il faudrait souscrire un abonnement assez conséquent!

Lol, oui heureusement sinon EDf serait bien content
Je pense que pour determiner le forfait qu'il nous faut, on peut prendre 0,70 - 0,75 en coefficient de simultaneité çà parait correct non ?
Cordialement,
Max
Re: puissance installe
Posté : lun. 28 avr. 2008 20:28
par Blade3655
Oui voila 0.7 rend bien, ca sous entend en gros un coeff de simultanéïté de 0.8 et un d'utilisation de 0.8 ce qui est assez conséquent
Re: puissance installe
Posté : lun. 28 avr. 2008 21:25
par RFco
Bonsoir,
Je crois que ceci sera une bonne estimation...
http://www.edf-bleuciel.fr/141163i/accu ... ntrat.html
@+