câblage problème technique

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
marie09
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 15 mars 2009 00:14
Localisation : ariège
Contact :

câblage problème technique

Message par marie09 »

bonjour,
au niveau des borniers de raccordement des circuits puissance ou de commande, combien de fils peut-on raccorder sur chaque borne ? je sais qu'il faut 2 fils maxi par borne d'appareils mais pour les borniers (notés Xi ) ?
par exemple, en circuit puissance, on câble en 1,5 mm2 et on a des borniers 6 mm2.
en circuit commande, on câble en 0,75 mm2 et on a des borniers 4 mm2.
merci de votre aide !

une autre petite question : quand on a un bornier X1 (18 + 6 PE), avec les 6 bornes PE dispersées sur le bornier, est-ce que ces bornes sont reliées entre elles quand on les fixe sur le rail DIN ou il faut les connecter entre elles ?

encore merci !
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: câblage problème technique

Message par katinanh1 »

BONSOIR
je sais qu'il faut 2 fils maxi par borne d'appareils mais pour les borniers (notés Xi ) ?

Au niveau des borniers, il faut un conducteur par bornier
par exemple, en circuit puissance, on câble en 1,5 mm2 et on a des borniers 6 mm2.
en circuit commande, on câble en 0,75 mm2 et on a des borniers 4 mm2
On prend au moins 1.5mm² pour la commande et 2.5mm² pour la puissance en plus , ils doivent êtes de couleur différentes.
Les borniers peuvent être choisi en fonction de la section des conducteurs
quand on a un bornier X1 (18 + 6 PE), avec les 6 bornes PE dispersées sur le bornier, est-ce que ces bornes sont reliées entre elles quand on les fixe sur le rail DIN ou il faut les connecter entre elles ?
Je ne sais pas mais avec un tes de continuité, tu peux le savoir
Avatar du membre
marie09
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 15 mars 2009 00:14
Localisation : ariège
Contact :

Re: câblage problème technique

Message par marie09 »

oui c'est vrai, j'avais pas pensé à un test de continuité mais si ce n'est pas le cas, il faudra forcément 2 fils par borne.
pour certains montages de commande de moteurs asynchrone triphasés, on doit câbler en 0,75... enfin, ce serait pas très grave si c'était du 1,5...
ce n'est pas possible qu'il y ait 1 seul fil ! il y en a au moins 2 . ma question reste la même : 2 fils maxi ou on peut en relier plus ?

dans les sujets de BEP electrotech, la section des fils est imposée ainsi que le type de bornier. pourquoi câbler en 0,75 mm2 avec des borniers de 4 mm2 ?

merci !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7404
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: câblage problème technique

Message par RFco »

hello


Pour les bornes de terre, la continuité se fait par le rail. Ces bornes ne se clipsent pas sur le rail mais se bloquent dessus par vissage...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1309
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: câblage problème technique

Message par pericles »

marie09 a écrit :
dans les sujets de BEP electrotech, la section des fils est imposée ainsi que le type de bornier. pourquoi câbler en 0,75 mm2 avec des borniers de 4 mm2 ?

merci !
Bonjour, si l’ensemble des sections des conducteurs du projet ne dépasse pas 4mm² et que l’on impose un pas de borne de 6 mm (largeur de la borne) alors le choix de la borne de 4mm² est judicieux car lors de la préparation des borniers il n’y aura pas de source d’erreur du fait de l’uniformité du matériel
Une borne de jonction de 4mm² a une capacité de raccordement
pour un conducteur rigide : de 0.25 à 6mm²
pour un conducteur souple : 0,25 à 4mm²

voir la documentation

blocs de jonction connexion à vis et accessoires
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 44-445.pdf

blocs de jonction connexion à vis
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 00_450.pdf

blocs de jonction connexion à ressort et accessoires
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 46-447.pdf

salutations
Avatar du membre
marie09
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : dim. 15 mars 2009 00:14
Localisation : ariège
Contact :

Re: câblage problème technique

Message par marie09 »

merci beaucoup, c'est plus clair !!!
pour confirmation, on peut relier 2 fils à chaque borne du bornier (donc 4 au total).
il faut obligatoirement des embouts doubles ou c'est pas forcé ?

à bientôt.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité