nfc 15-100 Points lumineux
Posté : ven. 25 avr. 2008 11:25
Salut
Mon inquietude est la suivante :
J'installe une ERT. J'ai une salle devant contenir 38 muminaire (2x36W tube fluo). le schema électrique du Cabinet d'etude prévoit 01 disjoncter 4P 16A C60N pour la protection ce ces lampes. Selon moi , pour respecter la nfc 15-100 qui exige 8 point lumineux au max par circuit, c'est à dire :un disj 4P protège au max 24 (8x3) points lumineux , il faudrait 2 disj 4P.
Cependant , le cabinet me dit que cet idée que j'ai de la nfc 15-100 concerne uniquement les locaux domestique. Et que dans le cadre des ERT, il faudrait juste se rassurer que la baisse de tension causé ne depasse pas les 5 % ( bon je ne me rapelle pas trop du pourcentage) !!
Qu'en dite vous !!
Mon inquietude est la suivante :
J'installe une ERT. J'ai une salle devant contenir 38 muminaire (2x36W tube fluo). le schema électrique du Cabinet d'etude prévoit 01 disjoncter 4P 16A C60N pour la protection ce ces lampes. Selon moi , pour respecter la nfc 15-100 qui exige 8 point lumineux au max par circuit, c'est à dire :un disj 4P protège au max 24 (8x3) points lumineux , il faudrait 2 disj 4P.