Raccordement chauffe eau triphasé

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
djodjo35
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 11:29
Contact :

Raccordement chauffe eau triphasé

Message par djodjo35 »

Bonjour,

Je dois installer mon ballon d'eau chaude sur une installation triphasé existante. On trouve pas mal d'information sur les raccordement en 220V, mais très peu en triphasé.

Voici les caractéristiques:
- abonnement triphasé 3x15A
- Ballon 300L 3kW - accepte le triphasé.

Je me demande:
- comment faire la protection du ballon (équipement, ou équipement + personnes ==> quel disjoncteur 20A? et/ou différentiel 30 ou 300 mA.)?
- comment le raccorder à un contacteur jour/nuit et de quel modèle... (exemple de référence par exemple)?
- que doit-on faire du neutre...? Dans la mesure où le ballon tire de manière équitable sur les 3 phases, est-il inutile?

D'avance merci de vos réponses
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Raccordement chauffe eau triphasé

Message par DOM »

BONJOUR,
Avez-vous vu ce schéma ? http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=2115
@bientôt
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Raccordement chauffe eau triphasé

Message par GAS »

Bonjour,
Pour compléter la réponse de DOM.
La consommation de votre ballon d'eau chaude (3Kw) devrait avoisiner les 5 A en triphasé.
Une protection par disjoncteur triphasé en 10A devrait convenir.
Pour l'habitat vous devez effectivement raccorder ce disjoncteur en aval d'un interrupteur différentiel 30mA tri ou tétra (si présence d'autre circuits).
Le contacteur "jour/nuit" triphasé (sans neutre) sera, pour sa part, placé en aval de ce disjoncteur et son calibre ne devra pas être inférieur à celui de la protection du ballon (10A).
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité