Tesion des circuits de commande
Tesion des circuits de commande
Bonjour,
En attendant d' avoir a ma disposition la norme Nf c 15-100, quelqu'un pourrait-il me dire si, en milieu industriel, il est permis d'avoir un circuit de commande, de moteur par exemple,en 220v et ceci , a l'extérieur de l'armoire principale.
En attendant d' avoir a ma disposition la norme Nf c 15-100, quelqu'un pourrait-il me dire si, en milieu industriel, il est permis d'avoir un circuit de commande, de moteur par exemple,en 220v et ceci , a l'extérieur de l'armoire principale.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Tesion des circuits de commande
Bonjour,
Si vous voulez parler de la commande + protection du moteur, c'est permis mais il faut que cela soit placé dans un boîtier spécifique.
Si vous voulez parler de la commande + protection du moteur, c'est permis mais il faut que cela soit placé dans un boîtier spécifique.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Tesion des circuits de commande
Tout d'abord , merci pour cette reponse.
Je precise ma demande:
Le moteur est alimenté en 380v triphsé fourni par une génératrice.
Le tout est embarqué sur un engin a roues.
Le tableau de protection n'etant pas accessible aisément,il est prevu de déporter le bouton de marche dans une boite qui sera située sur le poste de conduite.
Qu'entendez vous par boite specifique( matiere specifique ou usage dedié uniquement a cette fonction).
Peut on envisager comme autre solution ,d'utiliser le 12 volt continu de l'engin pour alimenter un contacteur.
Dans tous les cas, le moteur serait protéger par un GV2.
IL est à noter que ce cas est bien particulier mais que la question du 220v,voir du 380v comme tension sur des boutons de commande dans, ou à l'extérieur d'une armoire, peut se poser pour une installation fixe.
A bientot.
Je precise ma demande:
Le moteur est alimenté en 380v triphsé fourni par une génératrice.
Le tout est embarqué sur un engin a roues.
Le tableau de protection n'etant pas accessible aisément,il est prevu de déporter le bouton de marche dans une boite qui sera située sur le poste de conduite.
Qu'entendez vous par boite specifique( matiere specifique ou usage dedié uniquement a cette fonction).
Peut on envisager comme autre solution ,d'utiliser le 12 volt continu de l'engin pour alimenter un contacteur.
Dans tous les cas, le moteur serait protéger par un GV2.
IL est à noter que ce cas est bien particulier mais que la question du 220v,voir du 380v comme tension sur des boutons de commande dans, ou à l'extérieur d'une armoire, peut se poser pour une installation fixe.
A bientot.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Tesion des circuits de commande
Bonjour yosh,
- présence d’eau : AD4 (projections d’eau), IPX4 ;
- présence de corps étrangers : AE2 (petits objets), IP3X ;
- contraintes mécaniques (chocs) : AG3 (importants), IK08.
Le mieux serait à mon avis de passer par la TBTS, alimentée par votre générateur en câble souple de classe II.
Ce boîtier doit répondre aux conditions d'influences externes:yosh a écrit :Le tableau de protection n'etant pas accessible aisément,il est prevu de déporter le bouton de marche dans une boite qui sera située sur le poste de conduite.
Qu'entendez vous par boite specifique( matiere specifique ou usage dedié uniquement a cette fonction).
- présence d’eau : AD4 (projections d’eau), IPX4 ;
- présence de corps étrangers : AE2 (petits objets), IP3X ;
- contraintes mécaniques (chocs) : AG3 (importants), IK08.
Vous ne pouvez pas mélanger deux sources d'origines différentes pour cela.yosh a écrit :Peut on envisager comme autre solution ,d'utiliser le 12 volt continu de l'engin pour alimenter un contacteur.
Le mieux serait à mon avis de passer par la TBTS, alimentée par votre générateur en câble souple de classe II.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Tesion des circuits de commande
bonjour,
Merci pour toutes ces précisions.
Il ne me reste plus qu'à déterminer, si, pour un environnement de chantier avec vibrations, éventuellement chaleur importante, le plus approprié est l'emploi d'un simple transfo ou d'une alim courant continu pour délivrer une tbts.
Si quelqu' un peut être un bon conseiller dans ce domaine...
Merci pour toutes ces précisions.
Il ne me reste plus qu'à déterminer, si, pour un environnement de chantier avec vibrations, éventuellement chaleur importante, le plus approprié est l'emploi d'un simple transfo ou d'une alim courant continu pour délivrer une tbts.
Si quelqu' un peut être un bon conseiller dans ce domaine...
- darkalbator
- De passage

- Messages : 65
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
- Localisation : 67
- Contact :
Re: Tesion des circuits de commande
Bonjour,
Pour ce qui concerne les ciruits de commande d'une machine, il faut la séparer du circuit de puissance si vous avez plus de deux organes de commande. Si vous n'avez que "marche" et "arret", vous pouvez utiliser le même circuit. Si vous avez "marche", "arret" et au moins une autre commande ("montée", "descente", etc...) vous devez mettre en place une séparation (transformateur, alimentaion stabilisée). Tout ceci est indiqué dans la règlementation machine. Je n'ai pas la doc sur moi actuellement, mais je peux vous donner plus de précision par la suite.
Cordialement.
Pour ce qui concerne les ciruits de commande d'une machine, il faut la séparer du circuit de puissance si vous avez plus de deux organes de commande. Si vous n'avez que "marche" et "arret", vous pouvez utiliser le même circuit. Si vous avez "marche", "arret" et au moins une autre commande ("montée", "descente", etc...) vous devez mettre en place une séparation (transformateur, alimentaion stabilisée). Tout ceci est indiqué dans la règlementation machine. Je n'ai pas la doc sur moi actuellement, mais je peux vous donner plus de précision par la suite.
Cordialement.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Tesion des circuits de commande
Bonjour,
Pour la séparation de vos circuits pour réaliser des alimentations pour de la télécommande, des exemples sont présents ici : http://www.volta-electricite.info/downl ... r&pg=10994.
Pour la séparation de vos circuits pour réaliser des alimentations pour de la télécommande, des exemples sont présents ici : http://www.volta-electricite.info/downl ... r&pg=10994.
Re: Tesion des circuits de commande
Bonjour,
Assurrément, je suis sur LE forum de l'électricité.
Point de réponse approximative ou superflue.Bravo.
Darkalbator fait référence à la directive machine.Ce document me parait décrire tres précisément les règles à respecter lors de la conception de circuits électriques de machines.
Pourriez vous m'indiquer où me le procurer.
Merci à VEpp pour les références sur les circuits de commande.
D'avantage que des exemples, il m'intéresse de connaitre les régles à respecter pour l'ellaboration des circuits.
Une rapide recherche sur le net met en évidence une jungle de directives, de normes,ou autre recommandations .
Quel est le document qui doit servir de support pour la réalisation de circuit en toute sécurité.Je ne dis pas conforme, car conforme à quoi?
Assurrément, je suis sur LE forum de l'électricité.
Point de réponse approximative ou superflue.Bravo.
Darkalbator fait référence à la directive machine.Ce document me parait décrire tres précisément les règles à respecter lors de la conception de circuits électriques de machines.
Pourriez vous m'indiquer où me le procurer.
Merci à VEpp pour les références sur les circuits de commande.
D'avantage que des exemples, il m'intéresse de connaitre les régles à respecter pour l'ellaboration des circuits.
Une rapide recherche sur le net met en évidence une jungle de directives, de normes,ou autre recommandations .
Quel est le document qui doit servir de support pour la réalisation de circuit en toute sécurité.Je ne dis pas conforme, car conforme à quoi?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités