Bonjour
Ma maison étant alimentée en 380V tri +N , puis-je mettre un Interrupteur différentiel tétrapolaire 63A 30mA avant 3 disjoncteurs 20A Ph/N pour equilibrer les phases
Merci d'avance pour votre réponse
Micky2
Tableau électrique
Re: Tableau électrique
Bonjour
Votre question n'est pas claire.
Si vous faites une mise en sécurité d'un tableau tri, vous pouvez mettre un seul interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation.
Si votre DB est un 30/60A, il faut un 63A, si c'est un 10/30A un 40A suffira.
Mais tout cela n'a aucun rapport avec l'équibrage des phases.
@+
Votre question n'est pas claire.
Si vous faites une mise en sécurité d'un tableau tri, vous pouvez mettre un seul interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation.
Si votre DB est un 30/60A, il faut un 63A, si c'est un 10/30A un 40A suffira.
Mais tout cela n'a aucun rapport avec l'équibrage des phases.
@+