Page 1 sur 1
lignes spécialisées
Posté : sam. 28 févr. 2009 12:31
par jeanjean
Bonjour à tous!
Quelle est la définition de la ligne spécialisée?
Je crois avoir compris qu'elle est raccordée à une utilisation unique à partir d'un disjoncteur différentiel adapté à l'équipement connecté.
Ce qui représente un nombre important de lignes spécialisées :
Cuisine : four, plaque induction, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, congélateur (?), ==>6 lignes
Sanitaire : Chauffe eau électrique, radiateur mixte (eau/elect), chaudière, luminaires volume 2, ==> 4 lignes
Dans ce cas 10 lignes avec autant de dd
vrai?
Merci d'avance
Re: lignes spécialisées
Posté : sam. 28 févr. 2009 13:00
par DOM
BONJOUR,
vous devez brancher vos circuits specialises sur des disjoncteurs ph/N au calibre correspondante a vos appareil(ex=cuisson 32A)
ces disjoncteurs seront raccorder au different dd de votre tableau.
DD Type ac=lave vaisselle,convecteur,chauffe eau,four,vmc,volets,ex...
DD Type a=cuisson,lave linge
DD Type HDI(haute sensibilite)=conjelateur,prise informatique
tous ça en 30mA
@BIENTOT
Re: lignes spécialisées
Posté : sam. 28 févr. 2009 23:23
par Carminas
Bonsoir
Un circuits spécialisé c'est un circuit ou un seul appareil est connecté derrière un disjoncteur (pas forcément différentiel).
Tous ces circuits, comme les autres, doivent être en aval d'interrupteur différentiels.
Sauf cas particuliers (circuit congélateur par exemple) on utilise pas de disjoncteur différentiel.
Ceci est vrai pour des locaux d'habitation, pas pour des installations industrielles on l'on met souvent un disjoncteur différentiel pour chaque circuit.
Voir détail de la norme sur les circuits spécialisés :
Voir exemple de tableau, avec interrupteurs différentiels et circuits spécialisés ou non :
@+
Re: lignes spécialisées
Posté : sam. 28 févr. 2009 23:28
par DOM
BONSOIR CARMINAS
pouvais vous m'expliquer ceci Sauf cas particuliers (circuit congélateur par exemple) on utilise pas de disjoncteur différentiel.
je l'ignorai!
MERCI
Re: lignes spécialisées
Posté : dim. 1 mars 2009 01:06
par Carminas
Dans les locaux d'habitation rien n'interdirait de ne mettre que des disjoncteurs différentiels, mais en pratique, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.
@+
Re: lignes spécialisées
Posté : dim. 1 mars 2009 01:12
par DOM
OK
DD Pas obligatoire mais conseiller, mais ID reste obligatoire.
J'ai bien compris,merci
@bientot
Re: lignes spécialisées
Posté : dim. 1 mars 2009 09:16
par Carminas
Non en locaux d'habitations pas conseillé du tout.
Sauf des cas particuliers comme celui du congélateur ou on en mets parfois, on ne mets en général pas de disjoncteur différentiel 30mA.
Par contre la protection différntiel 30mA étant obligatoire pour tous les circuits, on met des interrupteurs différentiels en amont de ceux ci.
@+
Re: lignes spécialisées
Posté : dim. 1 mars 2009 11:06
par jeanjean
Merci à vous pour toutes ces informations.
Bon dimanche!