réutiliser une ligne existante en 6 mm²

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
momo78
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 24 nov. 2026 08:50
Contact :

réutiliser une ligne existante en 6 mm²

Message par momo78 »

bonjour Je souhaite réutiliser une ligne existante en 6 mm² pour alimenter mon four encastrable Electrolux EOF6P46V1 (puissance totale de 3 490 W, soit environ 15,2 A sous 230 V).

Pour protéger correctement l'appareil, je vais retirer l'ancien disjoncteur C32 embrochable et le remplacer par un disjoncteur C20 embrochable (Schneider Resi9 XE réf. R9EFC620).

Comme les bornes automatiques de ce C20 n'acceptent que des fils jusqu'à 2,5 mm², je compte raccorder mes fils muraux en 6 mm² (phase et neutre) à deux morceaux de fil rigide en 2,5 mm² (environ 20-25 cm) via 2 bornes Wago 221-612 (0,5 à 6 mm²) placées dans le bas du coffret, puis enficher ces fils de 2,5 mm² sous le nouveau C20 (la terre en 6 mm² étant déjà sur le bornier vert).
Pouvez-vous me confirmer que ce montage est bien conforme et sécurisé ?
Merci d'avance pour votre retour.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: réutiliser une ligne existante en 6 mm²

Message par RFco »

Bonjour

Pas de soucis

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
momo78
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 24 nov. 2026 08:50
Contact :

Re: réutiliser une ligne existante en 6 mm²

Message par momo78 »

je suis un peu perdu sur un autre forum on me répond de ne surtout pas faire ca , on me conseille simplement de garder mon D32 avec le câble en 6mm et de raccorder le câble du four en 2.5 mm dans la sortie du câble murale à l'aide de bornes Wago 221-612 (adaptées du 0,5 au 6 mm²), sans toucher au tableau électrique.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3557
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: réutiliser une ligne existante en 6 mm²

Message par Carminas »

Bonsoir

Les solutions à votre problèmes ne sont pas unique, donc pas anormal que vous ayez plusieurs sons de cloche.

En tout cas ce que vous proposez est sécurisé.

Mais il suffit de prendre un C20 sans connexion auto (je ne sais pas si cela existe chez Schneider), vous pourrez ainsi y mettre votre 6² sans avoir à faire votre ajout en 2,5².

Ce qu'il faudrait surtout voir et que vous ne dites pas, c'est comment vous faites le raccordement du 6² au niveau du four, car si ce dernier est fournit avec une fiche 16A, ce n'est pas pertinent de la couper.
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: réutiliser une ligne existante en 6 mm²

Message par RFco »

momo78 a écrit : ↑mar. 24 nov. 2026 13:04 je suis un peu perdu sur un autre forum on me répond de ne surtout pas faire ca , on me conseille simplement de garder mon D32 avec le câble en 6mm et de raccorder le câble du four en 2.5 mm dans la sortie du câble murale à l'aide de bornes Wago 221-612 (adaptées du 0,5 au 6 mm²), sans toucher au tableau électrique.
Ne surtout pas faire ce qu'ils disent

Un four sauf cas exceptionnel c'est 20A maxi
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...