Posté : lun. 26 oct. 2026 09:53
par gilles974
bonjour à tous
je termine le câblage BT de mon armoire électrique pour ma machine numérique, et il me reste la partie 220v sur laquelle je suis vraiment pas à l'aise avec le 220v et cela me fait "peur"
un plan de câblage serais le bienvenue
mon but est de brancher un VFD de 2.2kw de la marque DELTA
je dispose en arrivée 220v
1 x disjoncteur de 32Amp en entrée qui rentre dans
1 x contacteur scheider LC1D18 avec un disjoncteur de 2Amp pour la bobine
1 x porte fusible cartouche de 16Amp
1 inter M/A + 1 x voyant VERT et 1 x voyant ROUGE
merci d'avance pour le coup de pouce
Re: branchement VFD 2.2kw
Posté : lun. 26 oct. 2026 17:58
par JC87
Bonjour,
Variateur Delta c'est beaucoup trop vague. Il faut une référence pour regarder la doc technique et voir les précos constructeur.
JC
Re: branchement VFD 2.2kw
Posté : mar. 27 oct. 2026 15:34
par gilles974
bonjour,
c'est un model DELTA VFD-022EL.
++
gillles
Re: branchement VFD 2.2kw
Posté : mer. 28 oct. 2026 17:18
par JC87
Bonjour,
Comme tu parle d'alimentation 230 mono je suppose que la référence exacte est VFD022EL21A.
Donc d'après la doc qui est ici :
https://deltaacdrives.com/Delta-VFD-EL-Manual.pdf
Il fait une protection par fusible ou disjoncteur de 50 ampères en tête.
Le contacteur est inutile dans la plupart des cas et même néfaste si on s'en sert de marche/arrêt car ça réduit la durée de vie de l'appareil. C'est précisé dans la doc.
Pour une marche simple il suffit de fermer le contact DCM-MI1 ou DCM-MI2 selon le sens désiré.
Le voyants je ne vois pas trop mais si besoin il y a moyen d'utiliser les contacts RC/RA/RB qui sont des relais NO/NC mais l'affectation sera à changer avec le paramètre 3.0. Par défaut c'est défaut variateur. Si tu veux signaler la marche/arrêt il faudrait changer le 3.0 de 8 à 17 ou 18 et le contact signalera en NO la marche et en NC l'arrêt.
JC
Re: branchement VFD 2.2kw
Posté : jeu. 29 oct. 2026 05:24
par gilles974
bonjour
merci pour les infos apparemment se modèle est en fin de vie , je contacte l'entreprise pour voir se qu'il y a en remplacement
++
gilles
Re: branchement VFD 2.2kw
Posté : mer. 11 nov. 2026 10:09
par ÉlectroProprio
Trois points en plus, vu que ça te fait peur : en monophasé le courant d’entrée est bien plus élevé que le courant moteur, regarde sa valeur dans la doc, ton porte-fusible de 16 A pourrait être trop juste. Ne branche jamais le réseau sur les bornes de sortie vers le moteur, ça détruit le variateur. Et après coupure, attends que le voyant de charge s’éteigne avant de toucher aux bornes. Fais vérifier avant la première mise sous tension.
Re: branchement VFD 2.2kw
Posté : lun. 16 nov. 2026 22:44
par Boriskof
A la lecture attentive de ce sujet, je pose la question suivante :
Il s'agit d'alimenter un pantographe de sculpture de 1982 : 2 têtes de fraisage de 2,7KW , alimenté soit en 110 volt-200hz pour 12000 trm, soit en 165 volt-300h pour 18000trm. Le générateur de courant ht est un "convertorre di frequenzia" rotatif de marque Giordano Colombo alimenté en tri 220 ou en tri 400. Pas de variateur électronique
Il y a une panne : les moteurs de fraisage ne démarrent plus. Sur un forum de machinistes il y a tendance à conseiller le passage à 2 variateurs de 2,2kw
La, non les 2 questions:
- est-ce que sur ce forum il serait possible d'avoir une aide pour comprendre mieux la panne ( j'ai pas mal d'infos mais je m'informe avant) et peut-être remettre en service ce convertisseur rotatif
Si le choix de l'électronique se révèle pertinent, recevoir une aide pour réaliser le schéma de cette installation
Pour rester sobre dans ce premier message : une photo de la plaque signalétique du convertisseur et un photo du pantographe