bonjour a tous,
Est-il possible d'instaler un tableau de repartition sur gooulotte dans une piece,
et le comptage et disjoncteur EDF dans une autre.
Que dit le consuel a ce sujet.
Merci de votre aide.
comptage EDF et GTL
Re: comptage EDF et GTL
Bonsoir
Le compteur et le disjoncteur, s'ils sont dans l'habitation doivent se trouver dans la GTL.

Faites un mini tableau de répartition principal dans la GTL avec un ID 30mA et 2 ou 3 circuits (prises et éclairage du local, prises GTL...)
Faites un tableau divisionnaire dans une autre pièce (qui sera en fait votre tableau principal).
Placez un interrupteur sectionneur en tête de celui-ci pour assurer la coupure d'urgence.
Avec ce système le consuel ne trouvera rien à redire.

@+
Le compteur et le disjoncteur, s'ils sont dans l'habitation doivent se trouver dans la GTL.

Faites un mini tableau de répartition principal dans la GTL avec un ID 30mA et 2 ou 3 circuits (prises et éclairage du local, prises GTL...)
Faites un tableau divisionnaire dans une autre pièce (qui sera en fait votre tableau principal).
Placez un interrupteur sectionneur en tête de celui-ci pour assurer la coupure d'urgence.
Avec ce système le consuel ne trouvera rien à redire.

@+
Carminas
Re: comptage EDF et GTL
Merci Carminas de ta reponse elle corespond a se que je penser.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités

