Problème contact sec du Linky

Posté : mer. 2 sept. 2026 16:38
par CauCarré
Bonjour à tous,

Je vous présente le problème que je rencontre actuellement chez des clients.

Mes clients étaient professionnels et avaient un abonnement EJP.
Etant désormais à la retraite, ils ont changé leur EJP par un abonnement HC/HP.
Je leur ai donc installé un contacteur HC/HP pour piloter l'alimentation de leur chauffe-eau.
Mais lorsque le contact sec C1/C2 se ferme, la bobine de mon contacteur n'est pas alimentée donc le chauffe-eau également.
J'ai vérifié mon câblage, j'ai changé le contacteur et le problème est toujours le même.

Je pense que le problème vient du contact sec du Linky mais en heures pleines c'est bien marqué "contact sec ouvert" et en heures creuses "contact sec fermé".

Avez-vous déjà rencontré ce type de problème?

Merci.

Re: Problème contact sec du Linky

Posté : mer. 2 sept. 2026 16:58
par Carminas
Bonjour

Vérifier le petit fusible qui se trouve sur le Linky

Re: Problème contact sec du Linky

Posté : mer. 2 sept. 2026 20:27
par RFco
Hello,
Oui ce fusible en plus de vérifier en shuntant les fils de C1 C2

@+