Bonjour,

Je souhaiterai savoir si ces éléments sont compatibles, même si pas de la même marque :
Screenshot_20260803_125519_Chrome.jpg
Screenshot_20260803_125458_Chrome.jpg
Screenshot_20260803_130542_Chrome.jpg

Peut on quand même connecter des fils en plus des peignes sous l'ID ? Car j'ai des disjoncteurs sur une deuxième ligne reliés à l'ID par des cables + bornes et je ne vois pas comment faire autrement pour les alimenter.

J'aimerai simplifier mon tableau en supprimant quelques fils grâce au module.

Merci par avance pour vos retours 🙂

Re: Comptabilité ID tetra hager + module legrand

Posté : lun. 3 août 2026 13:17
par RFco
Bonjour

Pas compatible

Re: Comptabilité ID tetra hager + module legrand

Posté : lun. 3 août 2026 14:18
par DROOPY17
Je vous remercie.

Il faudrait que je remplace mon ID par un legrand DX3 ?

Re: Comptabilité ID tetra hager + module legrand

Posté : mar. 4 août 2026 07:12
par Carminas
Bonjour

Oui c'est cela prendre du Legrand DX3.
Par exemple pour 40A, réf 4 116 61 en type AC et 4 116 75 en type A.

Oui vous pouvez mettre des fils sous le module de raccordement de l'ID.
Il y a des opercules que l'on peut faire sauter à cet effet dessous.

A noter que si votre 2ème rangée utilise un peigne tetra tête de groupe, vous pouvez utiliser un module 4 062 98 pour faire l'alimentation.

Re: Comptabilité ID tetra hager + module legrand

Posté : mar. 4 août 2026 07:21
par RFco
Hello,

Oui on peut mettre des fils en aval : voir notice : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT ... _TG_4P.pdf

@+

Re: Comptabilité ID tetra hager + module legrand

Posté : mar. 4 août 2026 07:42
par RFco
mais c'est en aval d'un contacteur, pas d'un différentiel

Re: Comptabilité ID tetra hager + module legrand

Posté : mar. 4 août 2026 07:52
par DROOPY17
Bonjour,

Merci à vous deux pour les informations, en effet avec toutes ces options le tableau sera bien mieux "rangé" 🙂

Re: Comptabilité ID tetra hager + module legrand

Posté : mar. 4 août 2026 07:55
par RFco
DROOPY17 a écrit : ↑mar. 4 août 2026 07:52 Bonjour,

Merci à vous deux pour les informations, en effet avec toutes ces options le tableau sera bien mieux "rangé" 🙂
donc pas sous un diff mais sous un contacteur 3 modules

Re: Comptabilité ID tetra hager + module legrand

Posté : mar. 4 août 2026 10:48
par DROOPY17

Re: Comptabilité ID tetra hager + module legrand

Posté : mar. 4 août 2026 13:04
par RFco
DROOPY17 a écrit : ↑mar. 4 août 2026 10:48 A priori on peut sous un ID
4f
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01319FR-01.pdf
Ce n'est pas le même