Chien de garde ???
Chien de garde ???
Bonjour,
je m' adresse aux électriciens qui exerce dans l' industriel
Dans les Armoires électriques de magasins alimentaires qui régissent la réfrigération (centrales compresseurs, chambres froides, vitrines réfrigérées, ....) quelques fois je vois inscris sur celle ci " chien de garde " que veux dire cet expression ?
_ est ce un type de schéma electrique particulier/spécifique à ce type d'installation ?
_ est ce un organe électrique/éléctronique qui permet de faire basculer l'installation d'une gestion électroniquue (API Danfoss) vers une gestion mécanique lors d'un défaut ?
_ une association de ces 2 remarques citées plus haut ?
_ ou que sais je encore ?
Pouvez vous me donnez un maximum d'explication (voir schéma le cas échéant) afin que je comprenne un peu mieux ce type d' installation ?
merçi d' avance !!!!
Désolé si j'ai posté dans la mauvaise rubrique !
je m' adresse aux électriciens qui exerce dans l' industriel
Dans les Armoires électriques de magasins alimentaires qui régissent la réfrigération (centrales compresseurs, chambres froides, vitrines réfrigérées, ....) quelques fois je vois inscris sur celle ci " chien de garde " que veux dire cet expression ?
_ est ce un type de schéma electrique particulier/spécifique à ce type d'installation ?
_ est ce un organe électrique/éléctronique qui permet de faire basculer l'installation d'une gestion électroniquue (API Danfoss) vers une gestion mécanique lors d'un défaut ?
_ une association de ces 2 remarques citées plus haut ?
_ ou que sais je encore ?
Pouvez vous me donnez un maximum d'explication (voir schéma le cas échéant) afin que je comprenne un peu mieux ce type d' installation ?
merçi d' avance !!!!
Désolé si j'ai posté dans la mauvaise rubrique !
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Chien de garde ???
Bonjour,
En informatique , il s'agit d'une instruction permettant de stopper l'exécution d'un programme dès qu'une condition se trouve vérifiée.
Il y a donc peut-être un lien avec la gestion du "froid" automatisée.
En informatique , il s'agit d'une instruction permettant de stopper l'exécution d'un programme dès qu'une condition se trouve vérifiée.
Il y a donc peut-être un lien avec la gestion du "froid" automatisée.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Chien de garde ???
Merçi,
pas d' autre avis sur la question !
pas d' autre avis sur la question !
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Chien de garde ???
Bonjour,
On trouve des "chiens de garde" (de l'anglais "watchdog") dans les relais de protection (et aussi les automates programmables).
Il s'agit d' un système d'autocontrôle qui détecte les "défauts système" interdisant le bon fonctionnement, il y a lors 3 sortes de réaction:
-blocage système
-ligne d'alarme sur écran
-allumage d'une Led , basculement d'un relais de sortie (contact libre de potentiel), de préférence à sécurité positive...
C'est destiné à éviter l'utilisation d'un système de sécurité alors qu'il n'est plus suffisamment opérationnel.
Je n'ai pas d'expérience des systèmes de froid.
On trouve des "chiens de garde" (de l'anglais "watchdog") dans les relais de protection (et aussi les automates programmables).
Il s'agit d' un système d'autocontrôle qui détecte les "défauts système" interdisant le bon fonctionnement, il y a lors 3 sortes de réaction:
-blocage système
-ligne d'alarme sur écran
-allumage d'une Led , basculement d'un relais de sortie (contact libre de potentiel), de préférence à sécurité positive...
C'est destiné à éviter l'utilisation d'un système de sécurité alors qu'il n'est plus suffisamment opérationnel.
Je n'ai pas d'expérience des systèmes de froid.
Re: Chien de garde ???
Eh bien voila, j'avance un peu plus dans cet enigme !!! sympa merçi ..
j'ose abuser ==> " à sécurité positive " alors qu'est ce donc ?
j'ose abuser ==> " à sécurité positive " alors qu'est ce donc ?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Chien de garde ???
Bonjour,
Il s'agit d'un fonctionnement où la bobine du relais de sortie est alimentée en service normal, ce qui provoque un signal défaut si la bobine est grillée, mais aussi sur défaut d'alimentation . Il faut donc bien réfléchir avant d'adopter ce type de fonctionnement; idéalement, il doit être possible d'activer ou non cette option par programmation.isfcer a écrit : j'ose abuser ==> " à sécurité positive " alors qu'est ce donc ?
Re: Chien de garde ???
Bien, bien, bien, bien....
Une dernière " contact libre de potentiel " je suppose qu' on peut faire transiter une tension de 24 ou 220 Volts a travers ce contact , est ce donc ça ?
Déjà un grand merçi pour vos réponses
Une dernière " contact libre de potentiel " je suppose qu' on peut faire transiter une tension de 24 ou 220 Volts a travers ce contact , est ce donc ça ?
Déjà un grand merçi pour vos réponses
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Chien de garde ???
Re
Oui, c'est ce qu'ont dit quand aucune des 2 ou 3 "pattes" d'une sortie relais n'est alimentée. Il faut simplement s'assurer que le contact est compatible avec les caractéristiques du circuit extérieur qu'ilo doit couper : CC/CA, tension, courant, L/R. C'est la différence, par exemple, avec une sortie "logique" ou "optoélectronique" qui, elle, fournit la tension...isfcer a écrit :Bien, bien, bien, bien....
Une dernière " contact libre de potentiel " je suppose qu' on peut faire transiter une tension de 24 ou 220 Volts a travers ce contact , est ce donc ça ?
Re: Chien de garde ???
Waouh
Encore un grand merçi !je savais bien que j'étais sur un des meilleurs forum d' électricité si ce n'est le meilleur sur ce le territoire national ou peut -être c' est ce forumeur nommé " Candela " qui maitrise son sujet avec une aptitude très clairvoyante !
merçi Candela et à Volta électricité !
Encore un grand merçi !je savais bien que j'étais sur un des meilleurs forum d' électricité si ce n'est le meilleur sur ce le territoire national ou peut -être c' est ce forumeur nommé " Candela " qui maitrise son sujet avec une aptitude très clairvoyante !
merçi Candela et à Volta électricité !
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Chien de garde ???
C'est gentil, mais n'exagérons rien, d'autres sur ce forum auraient pu tout aussi bien vous répondre!isfcer a écrit :peut -être c' est ce forumeur nommé " Candela " qui maitrise son sujet avec une aptitude très clairvoyante !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
