Page 1 sur 1

Intervention dans tableau électrique

Posté : mar. 9 juin 2026 20:14
par AngryTaz29
Bonjour à tous.

Je suis embêté car un dilemme se pose à moi et je ne sais pas comment réagir. Je travaille dans un milieu industriel et je suis régulièrement amené à relancer des disjoncteurs et des variateurs dans un tableau électrique dans le cadre de mes fonctions de conducteur de ligne. Ce sont souvent les mêmes et je dois facilement ouvrir et fermer l'armoire 4 à 5 fois par jour en moyenne pour les mêmes problèmes. ces tableaux électriques n'ont pas de différentiel pour les protection individuelles, ce qui semble normale pour des tableaux électriques alimentant des moteurs. Par reflexe, on ne contrôle même plus l'intérieur du tableau et on va directement vers le disjoncteur pour le réarmer. on connait généralement le motif ayant amener au déclenchement du disjoncteur, il n'y a pas de soucis.
Le tableau est correctement fait et il n'apparaît pas de problème particulier, ni de pièce nue sous tension.
Le problème que je vois est que la répétition des gestes font que nous allons intervenir par reflexe dans le tableau électrique de la même manière qu'on ouvre un frigo pour prendre un coca. Je me questionne sur ma sécurité sur un tableau qui est souvent ouvert et des manipulations internes qui pourraient avoir été faites à l'intérieur.
Il n'y a pas de masques/gant isolant, tapis isolants accessibles directement pour l'intervention.
Je suis habilité BE Manœuvre mais il n'y a pas de procédures d'intervention "officielles" pour une intervention de ce type dans mon entreprise.

En vous remerciant.

Re: Intervention dans tableau électrique

Posté : ven. 24 juil. 2026 12:56
par flaschgordon
Bonjour, le titre d'habilitation est un document écrit signé par l'employeur et le salarié, dessus il doit être noté noir sur blanc ce que vous avez le droit de faire et à quel endroit.

Si vous estimez prendre des risques, oui il faut porter les EPI contre les chocs électriques mais aussi contre les court circuits. Votre employeur est tenu de vous les fournir.

Une armoire peut ne pas comporter de PNST à première vues, mais un ou plusieurs conducteurs peuvent être mal serrés ou fragilisés par la chaleur, le froid et provoquer un cour circuit lors de la manœuvre.

De plus, un disjoncteur peut aussi déclencher à cause d'un court circuit, si ce court circuit se trouve être juste en sortie de disjoncteur, BOOM!! au moment du réarmement et vous être juste derrière...

@+