Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter une plancha électrique et je voudrais être sûr de ne pas faire une boulette en la raccordant.
La puissance maxi de cette dernière est de 4400w et elle est livrée avec un cordon électrique de 1m50 (3x2.5mm²) sans prise au bout.
J'aimerais pouvoir m'en servir puis la ranger au garage après utilisation et je voudrais donc la doter d'une prise.
Avec 4400w, on est un peu à la limite sur un circuit de 20A câblé en 2.5mm².
A l'endroit où je compte l'utiliser dans le jardin, j'ai une prise qui est câblée en 2.5mm² et qui est seule sur son disjoncteur. La longueur de cette ligne est d'à peine 4m.
Cela me parait donc jouable mais ce qui me fait peur, c'est plutôt les prises (mâle et femelle).
Avec 4400w, ne vont-elles pas chauffer, au risque de fondre ?
Je vous remercie par avance de vos réponses éclairées
Raccordement d'une plancha
Re: Raccordement d'une plancha
Bonjour
Des prises classiques 16A n'iront pas (3600W maxi)
Il faut une prise 20A et une fiche 20A.
Mais on est limite en puissance maxi (4600W), idem pour le 2,5² limite également.
Des prises classiques 16A n'iront pas (3600W maxi)
Il faut une prise 20A et une fiche 20A.
Mais on est limite en puissance maxi (4600W), idem pour le 2,5² limite également.
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7382
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement d'une plancha
Bonjour
Même avis que Carminas
@+
Même avis que Carminas
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Raccordement d'une plancha
Merci à tous les deux pour ces informations.
Du coup, je vais peut-être tirer une ligne en 4mm²...
Du coup, je vais peut-être tirer une ligne en 4mm²...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

