Protection cable r2v

Message par Warr4ik »

Bonjour, selon la NF C 15-100, le câble U1000 R2V peut-il être posé directement sur une structure bois dans un plafond/plancher, sans gaine ICTA, dans un vide de construction inaccessible ?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7364
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection cable r2v

Message par RFco »

Bonjour

il faut qu'il puisse être remplacé sans rien casser

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Warr4ik
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 20 mai 2026 16:44
Contact :

Re: Protection cable r2v

Message par Warr4ik »

Bonjour,

Est-ce que la NF C 15-100 impose obligatoirement que le câble puisse être remplacé sans casse ?

Dans le cas d’un câble U1000 R2V posé directement dans un vide de construction/plafond bois accessible par spots, sans gaine ICTA, est-ce que cela reste conforme à la norme ?

Merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7364
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection cable r2v

Message par RFco »

comme dit, toute alim doit être remplaçable sans rien casser
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Warr4ik
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 20 mai 2026 16:44
Contact :

Re: Protection cable r2v

Message par Warr4ik »

Oui, je comprends.

Mais dans ce cas, pourquoi la NF C 15-100 / Promotelec autorise le passage du câble U1000 R2V directement dans un vide de construction, avec ou sans conduit ?

Je cherche justement à comprendre si le remplacement sans casse est une obligation absolue dans ce type de plafond, ou plutôt une recommandation de mise en œuvre.
Merci!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7364
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection cable r2v

Message par RFco »

oui on peut mettre sans gaine mais seulement si on peut remplacer je le répète
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...