mon tableau electrique j’ai besoin de vs

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fritzdu67
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 24 févr. 2009 22:07
Contact :

mon tableau electrique j’ai besoin de vs

Message par fritzdu67 »

bonjour voila je suis entrein de rénover un ancienne maison et donc je refait un tableau electrique complet j'ai besoin de vous pour savoir si mon tableau est bien consu et complet merci d'avance
http://www.hiboox.fr/go/images/image-pe ... c.jpg.html
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: mon tableau electrique j’ai besoin de vs

Message par DOM »

Bonsoir,
Il nous faudrait les sections des conducteurs
le nombre de prises par circuit
le nombre de point lumineux par circuit, pour la VMC un disjoncteur 2 A suffit et idem pour la sonnette.
@BIENTÔT
Avatar du membre
alligator427
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mer. 12 nov. 2008 23:31
Contact :

Re: mon tableau electrique j’ai besoin de vs

Message par alligator427 »

Je me trompe peut-être car pas encore habitué aux normes Française mais est-ce qu'il ne faut pas 3 diférentiels type AC et un de type A ? Le type A pour la machine à laver et la taque de cuisson. Tout les autres circuits sur les type AC. A confirmer par nos amis électriciens Français ;-)
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: mon tableau electrique j’ai besoin de vs

Message par DOM »

bonsoir,alligator427
c'est le cas, si la surface habitable et superieur a 100M2!
Pour le type A c'est tout bon ;-)
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
JP du 54
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 47
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 12:39
Contact :

Re: mon tableau electrique j’ai besoin de vs

Message par JP du 54 »

Bonsoir,
mettez la cuisson sous un 40A type A avec le lave linge,
le restant en type AC, c'est moins chère
Si vous avez des circuits extérieurs, mettez les sous un diff.AC à part ( c'est mieux)

Cordialement

JPaul
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités