Page 1 sur 1

Section de fil acceptable dans bornier Legrand

Posté : mer. 1 avr. 2026 08:59
par Remi
Bonjour,

Je me posais la question à propos des sections acceptables annoncées dans les bornier Legrand. J'ai un répartiteur tétra 400405 qui est annoncé pour 5x 10² et dans le tableau j'ai également un bornier 004846 annoncé pour 21x 16².

Hors le diamètre des bornes est strictement identique, et du 16² rentre de la même manière dans les 2. Quelle serait la raison pour que le répartiteur400405 soit limité à 10² ?

Merci

Re: Section de fil acceptable dans bornier Legrand

Posté : mer. 1 avr. 2026 15:17
par PalmPilot
Bonjour,

Même si le diamètre des trous paraît identique, la limite de section ne dépend pas uniquement de ce qui rentre physiquement.

Sur un bornier ou un répartiteur comme ceux de Legrand, la section admissible est surtout liée à la qualité du serrage et aux contraintes thermiques. La vis et le système de serrage ne sont pas forcément conçus pour assurer un contact fiable avec du 16 mm², même si le câble entre sans problème. Le contact peut être moins bon, donc générer de l’échauffement.

Il y a aussi toute la partie conception interne (surface de contact, masse de cuivre, dissipation) et surtout la validation en laboratoire. Les sections annoncées correspondent à ce qui a été testé et certifié. Au-delà, le fabricant ne garantit plus ni la tenue dans le temps ni la sécurité.

En pratique, oui ça peut rentrer, mais ce n’est pas conforme et ça peut poser problème à l’usage. Mieux vaut rester sur les sections préconisées, surtout sur ce type de matériel.

Re: Section de fil acceptable dans bornier Legrand

Posté : mar. 7 avr. 2026 05:56
par Ay974
Salut,

Le diamètre visible ne fait pas tout.

La limite vient surtout du serrage interne et de la conception du bornier. Même si du 16² “rentre”, ça ne veut pas dire que le contact est optimal ni que le serrage est prévu pour cette section. .

Sur le 400405, la pression de serrage, la forme du contact et la dissipation thermique sont dimensionnées pour du 10² max. Au-delà, t’as un risque de mauvais contact ou d’échauffement, même si ça a l’air OK visuellement.

Alors que le 004846 est conçu pour accepter du 16², même si à l’œil ça paraît identique.

En gros : ça rentre, mais c’est pas fait pour 👍

Re: Section de fil acceptable dans bornier Legrand

Posté : mar. 7 avr. 2026 09:19
par diesvanc
Souvent, la limitation annoncée sur un répartiteur n’est pas seulement liée au diamètre physique des bornes, mais aussi à des critères électriques comme la capacité maximale en courant, la dissipation de chaleur ou la sécurité certifiée. Même si un câble 16² peut rentrer physiquement, le fabricant peut limiter l’usage pour éviter tout risque de surcharge ou de mauvais contact.

Re: Section de fil acceptable dans bornier Legrand

Posté : sam. 2 mai 2026 10:55
par Albanelec
En pratique ça dépend aussi de ce que tu as à brancher.
Si c'est un branchement provisoire avec du 16mm² qui tire pas grand chose, si tu fais bien tes serrages tu ne sera pas embêté (si c'est du câble souple, oublies pas les embouts de câblage).
Après si c'est un branchement long terme, qui va tirer 60A en permanence (je caricature) effectivement prend un bornier ou un répartiteur qui est conçu pour du 16mm².