Page 1 sur 1

Thermostat Danfoss ECtemp Touch

Posté : ven. 20 mars 2026 12:06
par Nividig
Bonjour,

Je suis propriétaire d’une maison individuelle équipée d’un plancher chauffant. Jusqu’à présent, la régulation était assurée par trois thermostats Deléage TAI 60 avec fil pilote.

Ces thermostats arrivant en fin de vie, je les ai remplacés par des modèles Danfoss ECtemp Touch (réf. 088L0122 ; SN 21006438 ; version 08, date 250702). L’alimentation et le raccordement du plancher chauffant ne posent pas de problème.

En revanche, ce thermostat demande le branchement d’une sonde sur le bornier « NTC », alors que mon installation ne dispose que d’un fil pilote. J’obtiens donc le message d’erreur suivant : « Invalid sensor configuration – Connect floor sensor or allow *9*9*9* room temperature control ».

Quelqu’un pourrait-il m’aider à résoudre ce problème ?

Merci d’avance pour votre aide.

Re: Thermostat Danfoss ECtemp Touch

Posté : ven. 20 mars 2026 13:52
par RFco
Hello,

Prend plutôt des thermostats comme le minor 12 de delta dore

@+

Re: Thermostat Danfoss ECtemp Touch

Posté : ven. 20 mars 2026 14:27
par RFco
Capture.JPG
A voir donc

Re: Thermostat Danfoss ECtemp Touch

Posté : lun. 23 mars 2026 15:39
par PalmPilot
Bonjour,
Le Danfoss ECtemp Touch attend une sonde NTC pour un plancher chauffant. Sans sonde, il affiche cette erreur.
Vous pouvez soit ajouter une sonde, soit activer le mode température ambiante (code 999), mais ce sera moins précis.

Re: Thermostat Danfoss ECtemp Touch

Posté : lun. 13 avr. 2026 08:29
par leabia95
Salut, pour compléter ce qui a déjà été dit, attention à bien comprendre que ce thermostat Danfoss ECtemp Touch est conçu pour fonctionner avec une sonde NTC au sol, ce qui est assez courant sur les planchers chauffants modernes pour éviter toute surchauffe et optimiser la régulation. Si ton ancien système fil pilote ne gérait pas cette sonde, c’est normal que tu aies ce message d’erreur. Plutôt que d’activer le mode température ambiante, je te conseillerais d’installer la sonde NTC compatible, même si ça implique un peu de câblage supplémentaire. Le gain en confort et en économie d’énergie en vaut la peine. Sinon, comme le suggère RFco, choisir un thermostat adapté au fil pilote, comme le Minor 12, évitera ces complications. Le choix dépend aussi de ton envie de moderniser ou juste remplacer à l’identique. Bon courage ! 🔧