Différentiel ne déclenche pas

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
4rhum
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mar. 18 févr. 2020 18:22

Différentiel ne déclenche pas

Message par 4rhum »

Bonjour

je viens d'installer un mini coffret sur un établi qui me sert pour des dépannages. Il comprend un différentiel de 30mA et un disjoncteur de 2A. Lorsqu'il y a un défaut c'est le différentiel de tête qui saute et pas celui d'établi. Le bouton de test fonctionne parfaitement. J'ai essayé une autre marque, avec le même résultat.

Une idée ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7389
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Différentiel ne déclenche pas

Message par RFco »

hello,

tu l'a mis en aval de l'autre diff et c'est là l'erreur la plus évidente

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7389
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Différentiel ne déclenche pas

Message par RFco »

Demande toi pourquoi un diff coupe


Un seul courant de défaut (mais de quelle valeur)?
Une somme de courants de défaut (donc le seuil de déclenchement)?
Les deux?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
4rhum
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mar. 18 févr. 2020 18:22

Re: Différentiel ne déclenche pas

Message par 4rhum »

Effectivement, ce n'est pas une ligne directe : je souhaitais une protection locale pour ne pas avoir à allez au tableau et interrompre les autres circuits.

Je pensais que a seuil égal le différentiel le plus près du défaut déclencherais en premier. Mais c'est vrai que l'usage veut que l'on utilise des valeurs différentes pour la ségrégation des déclenchements.

Ton argument concernant la somme des défauts est largement plausible d'autant que j'ai un certain nombre d'appareils de mesure avec des filtres sur cette ligne :(

Peut être mettre un différentiel plus sensible sur cette prise de test...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7389
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Différentiel ne déclenche pas

Message par RFco »

hello

tire plutôt une ligne directe

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
4rhum
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mar. 18 févr. 2020 18:22

Re: Différentiel ne déclenche pas

Message par 4rhum »

tu as hélas raison. J’espérais trouver une solution plus facile que de tirer une ligne sur deux étages. :(

merci
Avatar du membre
PalmPilot
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2025 15:19
Contact :

Re: Différentiel ne déclenche pas

Message par PalmPilot »

Bonjour,
Oui, avec deux différentiels 30 mA en série il n’y a aucune sélectivité. Celui qui déclenche en premier, c’est juste une question de tolérances et de dynamique interne, pas de distance au défaut.
Mettre un différentiel plus sensible en aval ne règlera pas vraiment le problème si l’amont reste en 30 mA instantané.
Il faudrait soit une ligne dédiée depuis le tableau, soit une sélectivité correcte avec un différentiel sélectif type S en tête.
Avatar du membre
Nadine5
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 20 déc. 2025 19:41
Contact :

Re: Différentiel ne déclenche pas

Message par Nadine5 »

Effectivement, avec deux différentiels 30 mA en série il n’y a pas vraiment de sélectivité, donc c’est souvent celui du tableau principal qui déclenche en premier. La solution la plus fiable reste généralement une ligne dédiée ou un différentiel sélectif en tête pour mieux gérer les déclenchements.
Avatar du membre
Nadine5
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 20 déc. 2025 19:41
Contact :

Re: Différentiel ne déclenche pas

Message par Nadine5 »

PalmPilot a écrit : lun. 23 févr. 2026 15:42 Bonjour,
Oui, avec deux différentiels 30 mA en série il n’y a aucune sélectivité. Celui qui déclenche en premier, c’est juste une question de tolérances et de dynamique interne, pas de distance au défaut.
Mettre un différentiel plus sensible en aval ne règlera pas vraiment le problème si l’amont reste en 30 mA instantané.
Il faudrait soit une ligne dédiée depuis le tableau, soit une sélectivité correcte avec un différentiel sélectif type S en tête.
très bien
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité