Bonjour,j'ai un moteur tri tension 400V démarrage Etoile/triangle 11KW et 20.9A en triangle j'ai une longueur depuis l'armoire électrique vers le moteur de 15M.
Merci.
Section cable
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7403
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section cable
Bonjour
Du 2,5mm² suffit
@+
Du 2,5mm² suffit
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
