Bonjour

j'ai deux lignes à tirer pour des radiateurs avec fil pilote. Je dispose de bobines de R2V 4G2,5 mm² en rab mais sans bleu (noir, gris, marron). Si je recouvre un fil d'une gaine thermo nleu, est-ce acceptable par un consuel ?
Merci

Re: Couleur cablage et norme ?

Posté : mar. 16 déc. 2025 09:07
par RFco
Bonjour

Pas de soucis pour utiliser le gris comme neutre, c'est autorisé pour un câble, seul le vert/jaune doit rester une terre

@+

Re: Couleur cablage et norme ?

Posté : mar. 16 déc. 2025 09:19
par RFco
voir ce texte

Re: Couleur cablage et norme ?

Posté : mar. 16 déc. 2025 20:43
par 4rhum
Super ! Merci