Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Posté : lun. 10 nov. 2025 23:04
par erdnaxela
Bonjour à tous,

N'ayant pas de notion d'éléctricité à la base, j'ai creusé le sujet et je me suis aperçu que mon tableau principal n'est pas aux normes [horsdemoi.gif]

Je dispose d'un vieux tableau Hager qui est assez plein et à la configuration suivante:
- Une première rangée de disjoncteur divisionnaire/telerupteurs qui sont reliés en direct par le disjoncteur de branchement (12kVA)
- Une seconde rangée reliée depuis les peignes de la première rangée vers un ID 63A type AC.

Avant d'envisager d'installer une prise renforcée ou d'une borne pour recharger une VE, j'ai l'intention de mettre l'existant au propre en faisant ceci:

- ajout d'un ID 63A type A Legrand sur la première rangée
- ajout d'un ID 63A type AC Legrand sur la seconde rangée en remplacement de l'actuel de marque Hager
- ajout d'un peigne vertical Legrand pour relier les deux ID + connecter le disjoncteur de branchement à ce peigne vertical
-> Si tout fonctionne, je redispatcherai les disjoncteurs divisionnaires sur les bons ID

J'ai pensé à la mise en place d'un peigne vertical car j'ai du mal à comprendre comment je peux ajouter les borniers phase/neutre sur mon tableau actuel qui n'est pas très récent. Je vous joins une photo du tableau si vous avez des idées :-) Par ailleurs, est il possible de repiquer sur le peigne vertical pour ajouter un nouveau ID dans un tableau secondaire (pour permettre la recherche d'une VE)?

Pouvez vous me donner votre avis sur tout ceci ?

Ci dessous la photo du tableau:
tableau2.jpeg
Merci d'avance.

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Posté : lun. 10 nov. 2025 23:09
par RFco
Hello

Puisque disjoncteurs legrand alors différentiel legrand peignage, on ne mélange pas les marques sous le même différentiel

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Posté : lun. 10 nov. 2025 23:15
par erdnaxela
Oui c'est ce que je pensais faire et que j'ai indiqué en passant tout sur du Legrand.

Avez vous un avis pour mes questions ?

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Posté : lun. 10 nov. 2025 23:19
par RFco
Il faut un disjoncteur pour la ligne alimentant le tableau secondaire

Le borniers phase neutre sont en bas

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Posté : lun. 10 nov. 2025 23:29
par erdnaxela
Le borniers phase neutre sont en bas
Ce n'est pas dangereux si ceux du bas en laiton ne sont pas protégés ?


Et concernant le peigne vertical, est ce que c'est possible de repiquer dessus pour alimenter le disjoncteur qui fera la liaison avec le tableau secondaire ?

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Posté : lun. 10 nov. 2025 23:33
par RFco
Oui il y a moyen de se reprendre sur le peigne

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Posté : lun. 10 nov. 2025 23:50
par erdnaxela
Et pour ca ? :-D
Ce n'est pas dangereux si ceux du bas en laiton ne sont pas protégés ?

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Posté : mar. 11 nov. 2025 00:11
par RFco
C'était bon à l'époque, pas vraiment maintenant

Rien empêche de remplacer l'enveloppe

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Posté : mar. 11 nov. 2025 18:27
par erdnaxela
Et comment je peux faire pour changer l’enveloppe et comment la fixer sur ce tableau ?

Re: Mise en conformité tableau principal + extension prise recharge VE

Posté : mar. 11 nov. 2025 19:04
par RFco
Bonjour

Je voulais dire l'ossature, les rails et le capot, donc ne garder que les disjoncteurs