Page 1 sur 1

Protection coffret triphasé

Posté : jeu. 6 nov. 2025 20:45
par jaymzzzzz
Bonjour,
je suis en train d'installer un coffret triphasé pour mon atelier de taille de pierre qui comprend de grosses machines (compresseur 15k, scie à pierre idem)
On m'a conseillé de mettre un inter diff de 300mA 63A pour la protection des machines, puis un autre de 30mA 63A aussi, en aval pour la protection des personnes.
J'ai ensuite deux disjoncteurs tétra D32 pour mes machines
Est ce que ce n'est pas redondant? Est ce que je ne risque pas des déclenchements intempestifs? est ce que ça ne poserait pas de problème en cas de contrôle?
Merci pour vos éclairages

Re: Protection coffret triphasé

Posté : mar. 2 déc. 2025 11:10
par Refspot
C'est un sujet intéressant ! Avez-vous déjà réfléchi à l'utilisation d'un coffret triphasé de taille plus grande pour couvrir non seulement les machines existantes, mais aussi d'éventuelles futures acquisitions ? Cela pourrait éviter de devoir encore une fois augmenter la taille plus tard.

Avez-vous également considéré les critères de protection spécifiques, comme le type de décharges électrostatiques ou d'autres risques potentiels pour vos machines ? Cela pourrait influencer le choix du coffret.