INSTALATION digicode KCIEN de CDVI

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
viled
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 12 juil. 2025 09:53
Contact :

INSTALATION digicode KCIEN de CDVI

Message par viled »

Bonjour je suis en train de faire une installation d'un digicode pour activer l'ouverture d'une motorisation CAME FA70230CB
pour l'alimentation c ok mais pour la connection à la motorisation j'ai du mal
quel fil doi-je branche a la borne 2 et 7 de la motorisation
merci d'avance pour vos raiponce
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7380
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: INSTALATION digicode KCIEN de CDVI

Message par RFco »

hello,
page 13 du doc du digicode
comme pour une gâche à émission commun relais et contact travail
jaune en 2, marron en 7

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
viled
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 12 juil. 2025 09:53
Contact :

Re: INSTALATION digicode KCIEN de CDVI

Message par viled »

ok super, vous êtes au top
gros merci pour cette raiponce rapide et claire
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité