Demande avis sur répartition tableau électrique

Posté : jeu. 5 juin 2025 08:46
par yUZU
Bonjour,

Je suis actuellement en train de réaliser le plan d'électricité de mon appartement en rénovation global.
Je réalise les travaux moi même.

Configuration appartement
Salon/Cuisine/Salle à manger commune 43m²
3 chambres
2 salles de bain
1 terrasse
1 cave
Surface globale = 100m²

J'ai les intérrogations suivantes :
La répartition répond elle à la norme ?
Est-elle logique et fonctionnelle ?
J'ai la sensation d'avoir un "gros" tableau électrique. Avec 4 rangées, je me retrouve à saturer mes 4 interrupteurs différentiels de 63A. Qu'en dites vous ?
Réparition tableau électrique - champagne.pdf

Re: Demande avis sur répartition tableau électrique

Posté : jeu. 5 juin 2025 08:54
par RFco
Bonjour

le lave linge doit être protégé par un type A

Il faut mettre un diff dédié pour l'IRVE , d'ailleurs, où est cette prise renforcée?

@+

Re: Demande avis sur répartition tableau électrique

Posté : jeu. 5 juin 2025 10:46
par yUZU
Merci RFco de ton retour,

Effectivement, pour le lave linge, c'est une erreur.

Concernant l'IRVE, la prise est prévue sur un circuit dédié, protégé par un disjoncteur différentiel de 20A, installé sur l'intérrupteur différentiel de 63A type A.
N'est ce pas correct ?

Re: Demande avis sur répartition tableau électrique

Posté : jeu. 5 juin 2025 10:52
par RFco
Pas sur un diff protégeant d'autres circuits

Re: Demande avis sur répartition tableau électrique

Posté : jeu. 5 juin 2025 11:01
par yUZU
D’accord, je ne le savais pas.

Merci pour ton retour

Re: Demande avis sur répartition tableau électrique

Posté : jeu. 5 juin 2025 13:52
par RFco
yUZU a écrit : jeu. 5 juin 2025 11:01 D’accord, je ne le savais pas.

Merci pour ton retour
ta prise IRVE n'est pas accollée à ton logement

Re: Demande avis sur répartition tableau électrique

Posté : jeu. 5 juin 2025 14:01
par yUZU
Etant dans un appartement/maison, j'ai la possibilité de tirer une ligne à l'extérieur jusqu'au parking situé devant la batisse.

Re: Demande avis sur répartition tableau électrique

Posté : jeu. 5 juin 2025 14:02
par RFco
Donc impérativement diff dédié

Re: Demande avis sur répartition tableau électrique

Posté : jeu. 5 juin 2025 14:03
par yUZU
Super, c'est noté.

Merci pour tes retours