Page 1 sur 1

Section de cable PV UTE C 15-712-1

Posté : mar. 27 mai 2025 16:05
par Emine
Bonjour,

Selon le guide UTE C 15-712-1, et plus précisément le paragraphe 8.1.3 – Protection des câbles de chaînes PV, le choix du courant admissible Iz doit tenir compte des facteurs de correction définis dans la partie 5-52 de la norme NF C 15-100.

De plus, le guide UTE C 15-105 précise que pour le calcul de la section d’un câble, il convient de procéder comme suit :
  • Déterminer le courant d’emploi (Ib),

    Choisir le courant assigné ou le réglage du dispositif de protection (In),

    Appliquer les facteurs de correction afin d’obtenir le courant admissible corrigé (Iz),

    Choisir la section du câble à partir des tableaux BD ou BE, en fonction de la valeur de Iz obtenue.

    Ce que je ne comprends pas, c’est que dans l’exemple présenté sur le lien suivant, le calcul de section de câble a été réalisé conformément à la norme UTE C 15-712-1,
    • Ils ont utilisé directement la valeur du courant Impp (courant de fonctionnement de la chaîne PV),

      Puis ils ont vérifié la chute de tension,

      Et enfin, ils ont comparé le courant admissible à 1,25 × Icc (courant de court-circuit de la chaîne PV).
    Je m’interroge donc sur deux points :

    1. Pourquoi la démarche du guide UTE C 15-105 n’a-t-elle pas été suivie ?

    2. Peut-on utiliser les courants admissibles issus du guide UTE C 15-105 pour le dimensionnement des câbles en courant continu (DC) des installations photovoltaïques, alors que des tableaux spécifiques sont fournis dans le guide UTE C 15-712-1 pour ce cas d’usage ?

    Cordialement

    https://www.photovoltaique.guidenr.fr/i ... ble-cc.php


    Image

Re: Section de cable PV UTE C 15-712-1

Posté : dim. 26 oct. 2025 20:48
par JoelF91
Je pense que c’est surtout parce que la 15-712-1 adapte la méthode au cas spécifique du PV. Du coup, on part du Impp pour la chute de tension, et on vérifie ensuite que la section tient bien le 1,25 × Isc côté protection.
Les tableaux de la 15-105 restent valables, mais la 15-712-1 donne des valeurs plus adaptées aux conditions réelles des câbles PV (chaleur, pose extérieure, etc.). Donc à mon avis, c’est pour ça qu’ils ne suivent pas à la lettre la démarche du guide général.