Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Posté : mer. 21 mai 2025 01:23
par bob_le_pas_bo
Bonjour tous.
Il y a 1/2 siècle (à peux prêt) je suis devenu électrotechnicien, cool non?
Bon, plus sérieux, j'ai fait une installation dans un appartement en immeuble il y à 25/30 ans.
Là, on me demande (à raison) de déplacer la coffret électrique d''un bon mètre, donc, ajouter du fil.
J'en étais resté aux sucres/dominos, mais apparemment, pas bon puis aux bornes wago et apparemment, il semble pas bon non plus !
Heu, help comment je peux allonger des connections électriques, rail din + borniers entrelec ou autre ? Je les soude à l'arc ...
Merci .
Moi.
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Posté : mer. 21 mai 2025 07:45
par RFco
hello
et où est le disjoncteur de branchement?
doit il aussi être déplacé?
@+
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Posté : mer. 21 mai 2025 11:42
par bob_le_pas_bo
Bonjour.
Non, le disjoncteur (edf) n'est pas déplacé, seulement le tableau.
Moi
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Posté : mer. 21 mai 2025 13:18
par RFco
Bonjour
Donc dominos, mieux bornes type wago
Le plus propre c'est bien les bornes sur rail
@+
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Posté : jeu. 22 mai 2025 17:54
par bob_le_pas_bo
Bonjour FRco.
Merci du retour.
D'accord avec toi concernant les bornes sur rail din.
Mais, de mon point de vue:
- Pus cher (à relativiser), pb éventuel de place dans la gaine... Et surtout, il faut visser, avec tous les pb avec. Oubli de serrage, serrage pas assez "fort" ...
- Les borniers wago, simples d'utilisation mais, il m'a semblé avoir lu qu'il y avait un pb de tenue en courant avec eux. Fake news ?
Donc, là, j'hésite entre les deux solutions.
Moi
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Posté : jeu. 22 mai 2025 18:07
par RFco
hello,
Il existe des bornes pour rail automatiques
jamais entendu parler de problème pareil avec bornes wago
@+
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Posté : jeu. 22 mai 2025 18:11
par bob_le_pas_bo
Ben merci une fois de plus.
Je vais faire une recherche sur ces bornes auto (chez RS ...)
Moi
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Posté : ven. 4 juil. 2025 16:28
par bob_le_pas_bo
Bonjour.
Je ne vous ai pas oublié (houps, j'ai un pb ,vite, sur le premier forum et on oublie ensuite, Pas mon style...)
Je suis en cours d'achats/d'évolution/modifications ...
Une nouveauté que je viens d'apprendre: Avant, dans mon siècle, pour un contacteur jour/nuit, il suffisait de "sortir le neutre de commande du relais J/N.
Là actuellement, c'est un contact "sec" sur une phase. Ben pkoi pas.
Donc, çà avance (tin, un truc simple sur le papier qui devient une galère ...)
Bob