Page 1 sur 1
Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?
Posté : lun. 12 mai 2025 12:17
par Jounidux
Bonjour,
Je vais mettre un tableau secondaire à l'étage de ma maison avec 2 rangées,
J'y prévois un interdifférentiel de 40A 30mA type A pour 3 circuit éclairage, un circuit volet roulant et un circuit de prise.
Et un autre interdiff de 63A 30mA type F avec 6 circuits de prises (bureau, télé, etc,) un éclairage et une VMC
Est ce que je dois mettre un disjoncteur 63A ou un 40A suffira dans mon tableau principal ?
Et du coups raccorder en 10mm2 ou 16mm2 ?
La tableau principal sera situé à 7/8 mètres du tableau secondaire.
Merci d'avance !
Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?
Posté : lun. 12 mai 2025 12:18
par RFco
hello,
perso, un 63A et donc du 16mm²
@+
Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?
Posté : lun. 12 mai 2025 18:51
par Jounidux
Salut,
Merci pour ta réponse !
https://www.123elec.com/schneider-acti9 ... 77263.html ce disjoncteur du coups ?
Merci d'avance !
Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?
Posté : lun. 12 mai 2025 19:02
par RFco
je déteste les liens publicitaires
mais oui cela convient
Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?
Posté : mar. 13 mai 2025 07:43
par Carminas
Bonjour
Ca me semble un peu surdimensionné pour quelques circuits prises éclairage et VR
Pourquoi un différentiel 63A ?
Pourquoi du type F ?
Perso j'envisagerai 2 options :
- 7kW maxi : disjoncteur 32A --> 3G6² --> 2 interrupteurs différentiels 30mA 40A type A ou AC
- 9kW maxi : disjoncteur 40A --> 3G10² --> 2 interrupteurs différentiels 30mA 40A type A ou AC
Reste l'option :
- 14kW maxi : disjoncteur 63A --> 3G16² --> 2 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A ou AC, mais qui me semble trop riche pour l'usage décrit, à moins que vous vouliez quelque chose de très évolutif.
Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?
Posté : mar. 13 mai 2025 11:16
par Jounidux
Bonjour,
Je met un type F pour protéger les systèmes électroniques/informatiques.
Sur le 63A type F j'aurais:
- 20 A prises bureaux
- 20 A prises salon (télé/box/consoles/..)
- 16 A x3 pour 3 chambres (6/7 prises chacune)
- 16 A prises pour les combles aménagées
- 10A pour l'éclairage des combles
- 2A pour VMC
Sur le 40A:
- 10A pour éclairage chambres
- 10 A éclairage couloir
- 10 A éclairage bureau
- 10A pour volets roulants
- 16A pour prises de la SDB
Je pense être obligé de mettre un interdiff 63A et un 40A.
Qu'en pensez-vous ?
Merci
Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?
Posté : mar. 13 mai 2025 13:15
par Carminas
Je met un type F pour protéger les systèmes électroniques/informatiques.
Peu d'intérêt pour un usage domestique.
On met cela dans les salles informatiques, pas chez un particulier
Et si vraiment vous y tenez, ne mettez que vos systèmes électroniques/informatiques dessus. C'est incohérent de mettre cher dans une immunité accrue, si c'est pour mettre dessus d'autres circuits susceptibles d'amener des défauts.
Sur le 63A
Si vous avez un disjoncteur 32A ou 40A en amont, vous etes certain de ne pas dépasser 40A.
Donc un interrupteur différentiel 30mA 40A suffira largement (principe de la règle amont).
Re: Quel disjoncteur pour mon tableau secondaire?
Posté : mar. 13 mai 2025 18:12
par Jounidux
D'accord,
Je vais partir sur un 40A et du 10mm2 dans ce cas ! Merci à vous