Les tableaux domestiques et tertiaires forme de séparation 2a , 2b...etc

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Les tableaux domestiques et tertiaires forme de séparation 2a , 2b...etc

Message par Emine »

Bonjour,

Je me pose une question concernant l'application des formes de séparation internes (Forme 1 ,2a,2b,3a,3b...etc) définies dans la norme IEC 60439-1

On parle souvent des formes de séparation dans les tableaux industriels ou de forte puissance. Mais est-ce que ces exigences s’appliquent aussi aux

tableaux électriques domestiques ou tertiaires ?

Existe-t-il un passage précis dans la norme qui exclut (ou non) les petits tableaux de distribution de ces obligations ?

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Les tableaux domestiques et tertiaires forme de séparation 2a , 2b...etc

Message par pericles »

bonjour,
pour les (petits) tableaux de répartition, c'est la norme IEC 61 439-3

exemple :
DRIVIA 13 coffrets 13 modules par rangée
tableau de choix p. 470-471
Caractéristiques techniques p. 483

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
Conformes à la norme IEC 60670-24
Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT ... 0_0481.pdf


NF EN 61439-1 Règles générales
NF EN 61439-2 Ensembles d’appareillages de puissance
NF EN 61439-3 Tableaux de répartition
NF EN 61439-4 Ensembles de chantiers
NF EN 61439-5 Ensembles de distribution d’énergie électrique
NF EN 61439-6 Canalisations préfabriquées
NF EN 61439-7 Véhicules électriques

cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Les tableaux domestiques et tertiaires forme de séparation 2a , 2b...etc

Message par Emine »

Bonjour pericles,

C’est vraiment très intéressant, merci beaucoup !

Bien cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Les tableaux domestiques et tertiaires forme de séparation 2a , 2b...etc

Message par pericles »

bonjour,
pour information un mémo sur le passage de la norme IEC 60 439 à la norme IEC 61 439
( à enregistrée dans vos favoris)

https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... pdf#page=4

cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Les tableaux domestiques et tertiaires forme de séparation 2a , 2b...etc

Message par Emine »

Bonjour,

Merci encore, pericles

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité