Posté : sam. 15 mars 2025 17:46
par bazon4
Bonjour,

Je rencontre une difficulté pour laquelle je ne trouve pas de réponse claire sur internet, car les avis divergent selon les sites.
J'ai une maison construite en 2018 avec une installation en 32A et un câble en 6mm² pour ma plaque de cuisson actuelle, une induction 4 feux. Jusqu'ici, tout va bien.

J'ai récemment acheté une plaque de cuisson mixte (2 induction + 2 gaz en 16A) pour remplacer l'ancienne.

Ma question concerne le branchement en toute sécurité et dans les normes :

-Puis-je brancher ma plaque en 16A sur mon circuit en 32A ? (J'ai lu que cela pouvait poser problème, car le disjoncteur ne jouerait pas son rôle et cela pourrait provoquer un risque d'incendie.)

-Puis-je simplement remplacer mon disjoncteur 32A par un 16A ( puissance de coupure 3000 ou 4500 ?) et connecter ma plaque de cuisson en 16A avec des fils en 2.5 mm², tout en conservant mes câbles en 6mm² ?
Je souhaite effectuer l'installation dans les règles de l'art, et si cela n'est pas possible, je ne réaliserai pas l'opération.

Merci pour vos réponses et bon week-end à tous.

Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A

Posté : sam. 15 mars 2025 22:11
par VE Pp
Bonjour,
Effectivement, en cas de défaut et par sécurité il serait souhaitable de remplacer le disjoncteur 32 A par un 20 A toutefois cela ne nuis pas au fonctionnement de votre plaque de cuisson. ;-)

Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A

Posté : sam. 15 mars 2025 23:59
par bazon4
Merci du retour, en puissance de coupure 4500 c'est bon ?

Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A

Posté : dim. 16 mars 2025 10:36
par RFco
bonjour

3000 minimum donc 4500 c'est bon

@+

Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A

Posté : dim. 16 mars 2025 11:57
par bazon4
Top, merci 👌
J'ai pris des Wago 2,5 mm² pour un câble de 6 mm², donc aucun souci pour les connecter entre eux, n'est-ce pas ?

Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A

Posté : dim. 16 mars 2025 11:58
par RFco
il faut des connecteurs acceptant le 6mm²

Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A

Posté : dim. 16 mars 2025 15:59
par bazon4
Oui avec ca : Wago 221-612

Re: Branchement plaque de cuisson 16A sur circuit en 32A

Posté : dim. 16 mars 2025 16:06
par RFco
oui c'est bon