choix d'un interrupteur

Message par benzou »

Bonjour,
pour choisir un interrupteur dans un ERP, est ce qu'il faut prendre Ie, courant d'emploi ou Ith courant thermique conventionnel à l’air libre.
Un exemple, un disjoncteur 80 A alimente une armoire avec un Interrupteur qui a les carractéristiques suivantes:
Ie:63A
Ith 80A.

Est ce que c'est au norme,


merci d'avance
Avatar du membre
Moses
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 19 juin 2025 18:19
Contact :

Re: choix d'un interrupteur

Message par Moses »

Salut,
Dans ton cas, c’est bien le Ie qu’il faut prendre en compte, surtout en ERP. Le Ith indique juste la tenue thermique de l'appareil en continu à l'air libre, sans tenir compte des conditions d’utilisation réelles (coupure, manœuvre, échauffement, etc.).
Il faudrait un interrupteur avec un Ie ≥ 80 A pour être dans les clous.

Bonne journée !
Avatar du membre
KelleyBeckett
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 15 juil. 2025 06:39
Contact :

Re: choix d'un interrupteur

Message par KelleyBeckett »

Merci pour vos échanges clairs !
Cela confirme bien l'importance de choisir un interrupteur avec le courant d'emploi Ie, surtout dans un ERP.
Faut-il aussi vérifier la capacité de coupure dans ce cas, ou est-ce secondaire ici ?