svp! besoin de réponse rapidement!

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
noul73
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 18 févr. 2009 12:13
Contact :

svp! besoin de réponse rapidement!

Message par noul73 »

je voulais vous demandez si en industriel les couleurs des fils représentaient quelque chose, si oui pouvez vous me les expliquer????
merci.
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Message par katinanh1 »

Bonjour

Que se soit en industriel ou en batiment, le neutre est toujours en bleu(clair) et la terre en vet-jaune mais il peut arriver que pour des raisons d'urgence, le vert-jaune et même le bleu clair soit utiliser comme phase surtout avec les câbles multifilaires( particulièrement les tripôlaires ) .
Il est donc préférable de vérifier surtout en triphasé.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Message par GAS »

Bonjour,
En industrielle comme en domestique il convient effectivement de respecter le code de couleur conventionnel pour les conducteurs.
Le bleu pour le neutre , le vert-jaune pour le conducteur de protection (terre),et le rouge , noir ou marron pour la phase. Les autre couleurs étant employées pour repérer les navettes sur un va et vient , ou le retour lampe sur un simple allumage.
katinanh1 a écrit :il peut arriver que pour des raisons d'urgence, le vert-jaune et même le bleu clair soit utiliser comme phase surtout avec les câbles multifilaires( particulièrement les tripôlaires )
C'est vivement déconseillé car non conforme à la NF C 15-100 ( risque de confusion)
Cordialement
GAS
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Message par pericles »

Bonjour, pour compléter l’info un tableau pour les câbles de distribution BT jusqu'à 1Kv.

Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... sde1kV.pdf


salutations
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Message par GAS »

re
Merci pericles pour ce tableau. C'est en effet plus "parlant" et il va sûrement intéresser un bon nombre de membres. :-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Message par DOM »

bonsoir,
faire tres attention en industrie et surtout dans une armoire electrique,LE ORANGE correspond a une tension exterieur!
DONC meme IG ferme=tension dans l'orange
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Message par GAS »

Bonjour,
DOM a écrit :faire tres attention en industrie et surtout dans une armoire electrique,LE ORANGE correspond a une tension exterieur!
DONC meme IG ferme=tension dans l'orange
.

Vos affirmations sont surprenantes...
Sur qu'elles bases vous fondez-vous pour affirmer cela? :-o
Cordialement
GAS
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Message par DOM »

BONJOUR GAS,
j'ai travailler plus de 10 ans en sous traitance,secteur automobile,alimentaire,ext....
C'etait generalement des grands groupes.
sur toute les armoires ou j'ai pu entervenir il y avait ou il n'y avait pas de fils orange,mais a chaque fois que c'etait le cas,il y avait tension!
QUEL TENSION ET DE OU VENAIS T'ELLE?gestion de production,comptage,ET mille et une fonctions.
les fils etaits souvent sectionnable grace a des bornes qui portait elle meme ce nom!
Pour moi l'orange et une tension exterieur de l'armoire ou de l'IG.
J'ai vu des centaines de fois ce cas,et meme si je n'ai pas de papier de la norme pour vous le prouver,je trouve que sais bien de le dire ;-)
@bientot
CORDIALEMENT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Message par pinss67 »

Bonjour

Votre question est un peu trop "générale" et c'est pourquoi je me permet d'y rajouter mon point de vu...

Le petit mot "dans l'industrie" que vous rajoutez impliquerait beaucoup, et je vais tout de suite à l'essentiel il implique également LES MACHINES.....
Je ne reviens pas aux couleurs réglementaires de l'installation conformément à la NFC 15-100 car elles ont déjà été citées...

Donc je vais aborder et expliquer la norme qui est spécifique aux machines (NF EN 60204-1 du texte de publication CEI 60204-1:2005)
ATTENTION, APPLICATION SPÉCIFIQUE ne pas tout mélanger

Voici le code couleur qui peut être utilisé:

NOIR: Circuits d'alimentation en courant alternatif et en courant continu
ROUGE: Circuits de commande en courant alternatif
BLEU: Circuit de commande en courant continu
ORANGE: Les circuits exclus ( les circuits alimentant des lampes ou prises utilisées pendant les phases de travaux, les circuits de protection à minimum, les circuits restant sous tension, les circuits de commande et de verrouillage)

Je préfère que ceux qui ne sont pas concernés par cette norme n'en prennent pas compte pour ne pas être "embrouillé"
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: svp! besoin de réponse rapidement!

Message par DOM »

BONJOUR,
Merci pinss67,pour ma part, je parlais bien de machines, et je n'avais pas ce texte pour prouver mes dires.
@BIENTOT
CORDIALEMENT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités