un seul interrupteur differentiel
Posté : sam. 15 févr. 2025 13:50
Bonjour,
Voilà j’ai une installation électrique qui date de 1995. Le disjoncteur principal est relié a un seul interrupteur différentiel de 63 A en début de tableau comme cela se faisait à l’époque. J’ai fait installer une PAC relié à un tableau secondaire avec interrupteur différentiel 63A et disjoncteurs que l’installateur a relié aux borniers qui sont eux-mêmes reliés au différentiel 63A, puisque celui-ci coupe l’alimentation générale de la maison, ce qui fait 2 différentiels en cascade. J’ai également installé une P17 (je sais non conforme pour une installation individuelle) avec interrupteur différentiel 40A disjoncteur 40A et câble 10MM2 dans un tableau secondaire donc également 2 différentiels en cascade, le principal 63A et celui du tableau secondaire 40A. Lorsque la pac se déclenche pendant la charge du véhicule c’est toujours l’interrupteur différentiel 63A en haut du tableau qui disjoncte systématiquement coupant l’alimentation générale de la maison. Je ne souhaite pas refaire mon installation électrique aux normes à cause du cout engendré. Je souhaite directement relier mon compteur général en sortie au bornier en 16 mm2 puis du bornier au différentiel 63 A. De ce bornier je connecte également la PAC et la prise P17 qui serait plus de ce fait relié au différentiel 63A puisqu’ils disposent de leur propre protection. Qu’en pensez-vous ? Ai-je tout faux ? une meilleure idée ?
Merci d’avance
[/img][/img]
Voilà j’ai une installation électrique qui date de 1995. Le disjoncteur principal est relié a un seul interrupteur différentiel de 63 A en début de tableau comme cela se faisait à l’époque. J’ai fait installer une PAC relié à un tableau secondaire avec interrupteur différentiel 63A et disjoncteurs que l’installateur a relié aux borniers qui sont eux-mêmes reliés au différentiel 63A, puisque celui-ci coupe l’alimentation générale de la maison, ce qui fait 2 différentiels en cascade. J’ai également installé une P17 (je sais non conforme pour une installation individuelle) avec interrupteur différentiel 40A disjoncteur 40A et câble 10MM2 dans un tableau secondaire donc également 2 différentiels en cascade, le principal 63A et celui du tableau secondaire 40A. Lorsque la pac se déclenche pendant la charge du véhicule c’est toujours l’interrupteur différentiel 63A en haut du tableau qui disjoncte systématiquement coupant l’alimentation générale de la maison. Je ne souhaite pas refaire mon installation électrique aux normes à cause du cout engendré. Je souhaite directement relier mon compteur général en sortie au bornier en 16 mm2 puis du bornier au différentiel 63 A. De ce bornier je connecte également la PAC et la prise P17 qui serait plus de ce fait relié au différentiel 63A puisqu’ils disposent de leur propre protection. Qu’en pensez-vous ? Ai-je tout faux ? une meilleure idée ?
Merci d’avance
[/img][/img]