Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum.
Bon, je vais essayer d'être clair. J'ai un abonnement EDF Tempo. Je souhaite commander l'arret de la pompe de ma piscine (2H de fonctionnement par jour) lorsque le compteur EDF est "rouge" grace à la sortie C3/C4 de celui-ci. Le contacteur modulaire de type CN20(que je souhaite acheter) peut-il convenir dans la mesure ou le contact devra être ouvert lorsque l'ordre compteur EDF sera actif (boucle d'alimentation C3/C4fermée).
Un contacteur jour/nuit peut-il remplir la même fonction (beaucoup moins cher...).
Merci pour vos réponses.
GESTION ALIMENTATION POMPE PISCINE
Re: GESTION ALIMENTATION POMPE PISCINE
BONSOIR?
OUI CA FONCTIONNERA,avec un contacteur NO,mais quel et la puissance de votre pompe?car 20A=4400W MAX
OUI CA FONCTIONNERA,avec un contacteur NO,mais quel et la puissance de votre pompe?car 20A=4400W MAX
Modifié en dernier par DOM le mar. 17 févr. 2009 22:16, modifié 1 fois.
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: GESTION ALIMENTATION POMPE PISCINE
Bonsoir,
Dans le principe si j'ai bien compris, il faut stopper la pompe de la piscine lorsque le compteur passe en tarif rouge. Vous disposé d'un contact qui indique le plein tarif. Dans ce cas je vous conseille un rupteur, c'est l'inverse d'un contacteur, il est toujours fermé hors tension. Il faudra associé une minuterie qui sera commandée par le contact "Rouge" qui alimentera le rupteur pendant deux heures et qui donc coupera la pompe.
Le rupteur : http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 00_183.pdf Réf : 040 50
Dans le principe si j'ai bien compris, il faut stopper la pompe de la piscine lorsque le compteur passe en tarif rouge. Vous disposé d'un contact qui indique le plein tarif. Dans ce cas je vous conseille un rupteur, c'est l'inverse d'un contacteur, il est toujours fermé hors tension. Il faudra associé une minuterie qui sera commandée par le contact "Rouge" qui alimentera le rupteur pendant deux heures et qui donc coupera la pompe.
Le rupteur : http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 00_183.pdf Réf : 040 50
Re: GESTION ALIMENTATION POMPE PISCINE
Excuser moi, je voulais dire NF !
Ce qui veut dire que quand le contact compteur ce déclenchera le contacteur passera en OUVERT,et la pompe s'arrêtera.
CORDIALEMENT
Ce qui veut dire que quand le contact compteur ce déclenchera le contacteur passera en OUVERT,et la pompe s'arrêtera.
CORDIALEMENT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités

