section cable disjoncteur au coffret, distance 75m

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
mx180
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 16 déc. 2008 22:04
Contact :

section cable disjoncteur au coffret, distance 75m

Message par mx180 »

bonjour

j ai une distance de 75 metre du disjonteur edf de 30a jusqu au coffret quelle section de cable minimal dois je utiliser ?
merci de vos reponses
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m

Message par sat2827 »

35 mm² en mono si disjoncteur edf 15-45A
et 16 mm² en tri si disjoncteur edf 30A
Avatar du membre
mx180
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 16 déc. 2008 22:04
Contact :

Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m

Message par mx180 »

pour une question de cout, car le prix du 35 mm au ml n est pas donné
qu est ce que je risque si je passe du 16 mm dans une gaine de 90
merci
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m

Message par DOM »

bonsoir,
vous risquer de ne pas avoir à déneige là ou votre cable passe :-)
Pour etre serieux,vous risquer
=échauffements :-o
=cours circuits :(
et surtout tout recommencer,et acheter de nouveau du 35mm2!
donc 75M DE 16mm2+75M DE 35mm2+150M de gaine=$$$$$$....
Je vous conseil de mettre tout de suite du 35mm2 :-)
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m

Message par sat2827 »

oui il fautmettre du 35 mm² et pas en dessous
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m

Message par Carminas »

Bonsoir

Et encore 2x35² c'est bon avec un disjoncteur de branchement 15/45A.
Si vous avez un 30/60A (standard habituel EDF), il faudra passer en 2x50².

Dans les risques avec le 2x16² on peut ajouter :
- chute de tension trop importante
- refus du certificat de conformité par le consuel

@+
Carminas
Avatar du membre
mx180
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mar. 16 déc. 2008 22:04
Contact :

Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m

Message par mx180 »

merci de vos reponses a vous tous
j en prends bien note
cordialement
Avatar du membre
le claudius
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mer. 25 mars 2009 11:33
Contact :

Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m

Message par le claudius »

soyons clairs
vous ne devez pas dépasser une chute de tension de 2% selon la norme donc:
Pour un DJ EfF mono 60 A : <27m: 16² , <43m: 25², <60m:35², <85m:50² <119m:70², <162m :95² <204m:120²
càble cuivre bien entendu
à +
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités