La longueur des saignées

Message par Ludo972 »

Bonjour,

Mes questions vont paraître bizarres mais je suis débutant. Veuillez m’excuser...

Selon la NF C15-100, d’après les sites internet. La hauteur d’une saignée à partir du plafond est de 0,80 m ou 1/3 de la hauteur du mur maxi.

Cependant, j’ai cherché directement sur la norme NF C15-100 (2015) mais je n’ai pas trouvé le paragraphe qui parle des saignées.

Comment fait-on alors pour ramener au plafond la gaine d’un interrupteur à 1,10 m du sol (par exemple) pour relier celui-ci à la boîte de dérivation ou luminaire sachant que souvent un mur fait souvent plus de 2 m ?

Même question pour l’alimentation d’une prise venant du plafond.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7280
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: La longueur des saignées

Message par RFco »

hello,

Ca n'est pas dans la 15-100 mais dans la 15-520

Il existe des guides rassemblant les idées principales


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Ludo972
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : ven. 25 oct. 2024 15:06
Contact :

Re: La longueur des saignées

Message par Ludo972 »

Oui justement j’ai vu les guides et ça me turlupine. Pour être dans le respect des hauteurs d’appareillage, on a l’impression que les câbles doivent venir du bas uniquement. D’où mes questions précédentes.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7280
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: La longueur des saignées

Message par RFco »

Bonjour

Ces normes concernent la réno car en neuf, il y a d'autres solutions

Rares sont ceux qui respectent ces normes en réno

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...