Raccordement disjoncteur Legrand

Posté : jeu. 28 nov. 2024 19:42
par Spit59
Bonjour,

Je dois commander 2 disjoncteur Legrand, J'ai choisi des disjoncteurs avec raccordement haut par peignes.
Mais sur la photo j'ai un doute du raccordement bas.
voici la ref des disjoncteurs,
1 disj Legrand 10 amp ref 406782.
1 disj Legrand 16 amp ref 406783.

Le raccordement bas, se fait il par vis ou faut il obligatoirement du fils rigide qui vient se clipser ?

Avec mes remerciements.

Re: Raccordement disjoncteur Legrand

Posté : jeu. 28 nov. 2024 19:55
par RFco

Re: Raccordement disjoncteur Legrand

Posté : jeu. 28 nov. 2024 20:04
par Carminas
Bonsoir

En bas ce sont des connecteurs automatique
La doc dit:

"Partie basse
. Câbles rigides ou souples, sans embout de 0.75 mm² à 4 mm²"


Mais c'est nettement plus facile avec du rigide.

Re: Raccordement disjoncteur Legrand

Posté : ven. 29 nov. 2024 11:16
par Carminas
Bonjour

En complément, il existe 3 types de connexion chez Legrand pour cette gamme de disjoncteurs :
- auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Donc si vous voulez connexion auto au niveau des peignes et à vis en bas, cela existe :
disj 10A : 4 068 81
disj 16A : 4 068 83

Page commerciale LEGRAND : Disjoncteurs DNX3 4500 - 6 kA

Re: Raccordement disjoncteur Legrand

Posté : sam. 30 nov. 2024 22:08
par Spit59
Bonjour,

Super, merci beaucoup les gars.
Dur de ne plus suivre les évolutions des produits et de ne plus être dans le coup.