Posté : dim. 6 oct. 2024 22:31
par roro1111
Bonsoir
J’ai 5 appareils air conditionné qui consomment ensemble 56A, quel doit être la valeur du disjoncteur principal, 63A ou bien 80A, pour donner 25% du courant comme spare?
Quel est votre avis?
Merci
Re: Choix des disjoncteurs
Posté : dim. 13 oct. 2024 13:51
par roro1111
Bonjour
Personne n’a aucune idée à propos de ma question?
Merci
Re: Choix des disjoncteurs
Posté : lun. 14 oct. 2024 17:31
par Simon
Bonjour
C'est en fonction du dimensionnement du câble...Si c'est du neuf tu dimensionnes ton câble pour 63A ou 80A et tu mets le disjoncteur en conséquence, si c'est une réparation tu remplaces à l'identique le disjoncteur.
Re: Choix des disjoncteurs
Posté : mar. 15 oct. 2024 21:55
par roro1111
Bonsoir Simon
Par rapport au dimensionnement du cable, on va installer une cable de 25mm2 pour le disjoncteur 80A et 16mm2 pour le disjoncteur 63A.
Ma question est, dans mon cas il faut utiliser le disjoncteur de calibre 63A ou bien 80A?
Merci
Re: Choix des disjoncteurs
Posté : jeu. 17 oct. 2024 12:42
par pericles
Bonjour, il faut employer un logiciel pour ce genre de calcul par exemple Ecodial ou Canéco BT
et avec il y a une note de calcul qui permet de justifiés vos calculs auprès des vérificateurs de votre installation.
rappel, il faut respecter la normes NF C15 100 et les autres normes concernant les installations électriques dans l'industrie.
cordialement
Re: Choix des disjoncteurs
Posté : ven. 25 oct. 2024 16:23
par haroun197
Bonjour,
Le disjoncteur de tete doit etre de 80A, pour le choix du cable ça depend de la longueur et la chute de tension, il est preferable d'utiliser un logiciel de calcul comme Caneco BT pour le confirmer.