une petite aide svp

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
volto
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 27 sept. 2024 14:28
Contact :

une petite aide svp

Message par volto »

bonjour,
sur une lampe avec interrupteur simple , je voudrai brancher un ventilateur qui se mettrait en route pour 3 minutes à l'extinction de la lampe par l'interrupteur . un petit shéma ainsi que conseil de matériels m'aiderait bien ( je possède qq contacteurs et minuteries en stock) merçi d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3533
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: une petite aide svp

Message par Carminas »

Bonsoir

Il faut un relais retardé à l'ouverture (ou un relais multifonctions).

Exemple :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/re ... e-1-module
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité